HMI Bargraph Real Sayı Hatası
HMI Bargraph Real Sayı Hatası
İyi günler elimde FP 4070TN ekran var. Bargraph ı kullanmak istiyordum. Bu Bargraph ta İnt bi değer giriyorum verdiğim min max değerleri araısndada istediğim göstergeyi alıyorum lakiinn Real bi sayı girmek istediğim de örneğin skala yı 0 ile 100 arası yapıyorum girdiğim değer 0.1 bile olsa max gösteriyor. Her data tipini Real seçtiğim halde oluyor.
Re: HMI Bargraph Rreal Sayı Hatası
Merhaba
Bargraph da yapılan ayarlar:
Edit Data da yapılan ayarlar:
0.01 girildiğindeki Sonuç:
15.60 girildiğindeki sonuç:
Bargraph da yapılan ayarlar:
Edit Data da yapılan ayarlar:
0.01 girildiğindeki Sonuç:
15.60 girildiğindeki sonuç:
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: HMI Bargraph Real Sayı Hatası
Değerler aynı buyurun resimdede göründüğü gibi acaba harberleştirmeden çektiğim için mi böyle bi sıkıntı yapıyor ki ?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: HMI Bargraph Real Sayı Hatası
Şimdi ekranın orada bi tag oluşturup yaptığımda oldu. Plc üzzerinden real bi tag çektiğim zaman olmuyor ama
Re: HMI Bargraph Real Sayı Hatası
Aşağıdaki videodaki yöntemi kullanarak PLC tag'ını Ekran'da oluşturmuş olduğunuz Tag'a taşıyıp Bargraph elementine taşınmış olan Ekran adresini verip Real değeri okuyabilirsiniz.
Video:
Video:
Re: HMI Bargraph Real Sayı Hatası
Tamamdır teşekkür ederim
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir