Re: FP4070TN logic block içinde sistem datalarını kullanamama sorunu

Gönderilme zamanı: 16 Ağu 2019 12:55
gönderen İlhan
Muhtemelen Screen_trigger_register adresi seçili değil. Çünkü resimde yeni bir tag oluşturmaya çalıştığı gözüküyor. Screen_trigger_register sonunda boşluk vs. varsa siliniz veya direk seçip ekleyiniz. Aşağıda görüldüğü gibi herhangi bir hata almamaktayım.
forum.PNG
Not: Diğer konudaki sorunuzla ilgili F.A.S.T teknik servis ile irtibata geçiniz.

Re: FP4070TN logic block içinde sistem datalarını kullanamama sorunu

Gönderilme zamanı: 16 Ağu 2019 14:15
gönderen İlhan
PLC programınızı da ekleyiniz.

Re: FP4070TN logic block içinde sistem datalarını kullanamama sorunu

Gönderilme zamanı: 16 Ağu 2019 15:14
gönderen İlhan
Program dosyalarınız bozulmuş gibi duruyor. Ekranın kapanıp açılmasının ve sistem taglarının bulunamamasının da sebebi bu. Yoksa HMI içerisinden program çekmek veya göndermek değil. (bilgisayarınızda bir program antivirüs vs. flexisoft dosyalarını bozuyor olabilir.). Ben sıfırdan oluşturmaya çalıştım yalnız siz kontrol ederek devam ediniz. Bu hali ile sistem tagları gözükmektedir. PLC taglarını ekrana çağırıp tasks adımlarınızı tekrardan ekleyiniz ve buton adreslerinizi tekrardan veriniz. Önceliki ayarlarınız ne ise ona göre devam ediniz.

Bu arada string adreslerinizi 10'lu oluşturup ekrana koyduğunuz elementlerin uzunluğunu yapmışsınız. 20 karakter girseniz de tag 10'luk olduğu için 10'dan sonrasını kabul etmez. Bilginize.

İyi çalışmalar.

Program:
ProgramV1.rar