s7-200
Gönderilme zamanı: 24 May 2019 02:49
gönderen Canerland
Merhaba
s7-200 ile renu ekranı nasıl haberleştirebilirim..
Kolay gelsin
Re: s7-200
Gönderilme zamanı: 28 May 2019 10:52
gönderen Canerland
Merhabalar
S7-1200 değil s7-200 sormuştum. Sorun değil.
Aslında programlamadan çok s7-200 ile renu arasındaki pinleri sormuştum
Re: s7-200
Gönderilme zamanı: 28 May 2019 13:28
gönderen İlhan
Eğer FP2 ise COM-1 veya COM-2 aşağıdaki gibi seçip RS-232 haberleşmek için COM-1 RS-485 için COM-2 portu kullanılır.
siemens.JPG
COM-1 için bağlantı RS-232
fp2_com1.JPG
COM-2 için bağlantı RS-485
fp2_com2.JPG
Re: s7-200
Gönderilme zamanı: 20 Şub 2020 16:15
gönderen hüseyinnarlı
MERHABA İLHAN BEY ,
ELİMDE S7-200 (CPU 216-2) VE FP2070T-S1 VAR . SİZİN YADIKLARINIZI AYNEN UYGULADIM ANCAK S7-200 216 LİSTEDE YOK DİĞER MODELLERİ TIKLAYARAK DENEDİM ANCAK BİR SONUÇ ALAMADIM. YERDIMCI OLURMUSUNUZ.
Re: s7-200
Gönderilme zamanı: 20 Şub 2020 17:15
gönderen İlhan
Merhaba,
PLC tipi olarak S7-200 212 seçip aşağıdaki gibi word bir tag adresi oluşturup oluşturduğunuz tag'ı Edit Data elementine ekleyip sayısal bir değer göndermeye çalışın. Ekranda default olarak gelen protokol 9600, E, 8,1 gelir. PLC'nin bu protokolde olup olmadığını teyit ediniz. Ekrana projeyi gönderirken
firmware tık'ı işaretli olsun.
S7-200.PNG
Re: s7-200
Gönderilme zamanı: 20 Şub 2020 17:51
gönderen hüseyinnarlı
İlhan bey,
Teşekür ederim bağlantı kuruldu . Frimware tıklamadığımdan bağlantı kuramamışım.