hmi

RENU HMI ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
iy2434
Mesajlar: 37
Kayıt: 02 Oca 2018 15:39
İletişim:

hmi

Mesaj gönderen iy2434 »

sa arkadaşlar ekranda resimdeki gibi bir görüntü alıyorum ve hiç bir şekilde bağlanamıyorum
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Mesut
Mesajlar: 69
Kayıt: 25 Eyl 2018 10:35
İletişim:

Re: hmi

Mesaj gönderen Mesut »

1.Cihazın enerjisini kesin sol üst köşeye basılı tutarak tekrar enerjilendirin.
2.Sağ alt köşede Confirm'e tıklayın.
3.Açılan mesaj kutusunda YES'e basın.
4.Cihazın enerjisini tekrar kesin sağ üst köşeye basılı tutarak tekrar enerjilendirin.
5.Sağ alt köşede Confirm'e tıklayın.
6.Açılan mesaj kutusunda YES'e basın.
7.Flexisoft'ta boş ekran projesi açın ve firmware ve application ile beraber download yapın.
iy2434
Mesajlar: 37
Kayıt: 02 Oca 2018 15:39
İletişim:

Re: hmi

Mesaj gönderen iy2434 »

teşekkürler sorun çözüldü.plc de değişiklik yapıp kaydedtiğimizde tag listesi yenileniyormu
Kullanıcı avatarı
Mesut
Mesajlar: 69
Kayıt: 25 Eyl 2018 10:35
İletişim:

Re: hmi

Mesaj gönderen Mesut »

PLC'de değişiklik yapıldığında tag listesinin tekrar adreslenmesi gerekmektedir.
Tag listesini adresledikten sonra projeyi kaydedip, haberleşme ayarlarında çağrılması gerekmektedir.
iy2434
Mesajlar: 37
Kayıt: 02 Oca 2018 15:39
İletişim:

Re: hmi

Mesaj gönderen iy2434 »

arkadaşlar gönderdiğim örnekte
1- haberleşme problememim var
2-kalıcı adresleri doğru çalıştıramadım(piston on zamanı ve model1_data1 adresler gibi)
3-örnek verdiğiniz reçete ile ilgili örnek doğru çalıştıramadım bu projede kullanmam lazım ama maalesef başaramadım
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Mesut
Mesajlar: 69
Kayıt: 25 Eyl 2018 10:35
İletişim:

Re: hmi

Mesaj gönderen Mesut »

Fast Teknik servis ile iletişime geçiniz.
Cevapla

“RENU HMI Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir