HMI TAG Hatası

RENU HMI ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Kullanıcı avatarı
Mesut
Mesajlar: 69
Kayıt: 25 Eyl 2018 10:35
İletişim:

Re: HMI TAG Hatası

Mesaj gönderen Mesut »

Merhaba,

Eğer "Action on Preset" seçeneğini seçerseniz HSC değeri istenilen değere ulaştığında Y0 çıkışını kontrol eder. Bu durumda Y0 çıkışını kullanamazsınız. Y0 çıkışını kullanmak için "Action on Preset" seçeneğini kullanmayınız.
hsc.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Cevapla

“RENU HMI Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir