RENU FP4070TN - MC501 Haberleşme

Gönderilme zamanı: 06 Ağu 2026 18:33
gönderen ahmeterkoc
Merhaba,

FP4070TN ile MC501 ethernet üzerinden haberleşme nasıl yapılabilir. Codesys xml veriyor tag listesini, flexilogic'e nasıl aktarılabilir.

Re: RENU FP4070TN - MC501 Haberleşme

Gönderilme zamanı: 07 Ağu 2026 09:35
gönderen İlhan
Merhaba,
Maalesef RENU ekranlara codesys deki .xml tag dosyası import edilemiyor. RTP ve SMP (Etnernet portlu modellerinde) bu tag'ları içe aktarma özelliği bulunmaktadır. RENU HMI ile MC501 PLC'yi haberleştirebilmeniz için PLC tarafında her tag'a ayrı ayrı modbus adresi verip HMI'ya da bu adresleri tek tek eklemeniz gerekir.