BLINK

RENU HMI ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
3FM_OTOMASYON
Mesajlar: 17
Kayıt: 24 Mar 2023 10:15
İletişim:

BLINK

Mesaj gönderen 3FM_OTOMASYON »

Merhaba ekranda alarm biti 1 olduğu anda
1 sn yan- 1 sn sön şeklinde alarm blink sembolü oluşturmak istiyorum
Bit format şekli s7-1200 DB2.DBX3.4 şeklindedir.
Bir bit lampin veya pictureın blink yapmasını nasıl sağlayabilirim?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: BLINK

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Bahsettiğiniz objeleri maalesef flash özelliği bulunmamaktadır. Dolaylı yollardan mevcut adresinizi HMI'da BOOL tag'lara taşıyabilirseniz eğer Main Blok içerisinde BLINK komutunu çalıştırıp ilgili bit lamp'ı flash yatırabilirsiniz. Mevcut PLC adresleri HMI içerisindeki Laddar'da kullanılamaz. Kullanılabilmesi için tasks kullanılması gerekir. Videolu anlatıma viewtopic.php?p=1093#p1093 ulaşabilirsiniz. Yalnız dediğim gibi bu dolaylı bir yöntemdir.

İyi çalışmalar.
Cevapla

“RENU HMI Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir