1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Bargraph sürekli max. gösteriyor

Gönderilme zamanı: 06 Tem 2021 15:01
gönderen yucellyas05
Merhaba,

FP4151TN Ekranımda bargraph sürekli max. gösteriyor. Graph Operation tag içindeki değişken "REAL", Data Type: "Float". Daha önce sorun yoktu ama şimdi bütün barlar max. gösteriyor. Söz konusu tag'ın içindeki değeri "Show Numerical Data" ile gösterebiliyorum ama bargraph hareket etmiyor, sürekli max'da.


Resim

Resim

Re: Bargraph sürekli max. gösteriyor

Gönderilme zamanı: 06 Tem 2021 15:52
gönderen İlhan
Merhaba,
Konuya ilişkin olarak inceleme yapıp bilgi verilecektir.

Re: Bargraph sürekli max. gösteriyor

Gönderilme zamanı: 06 Tem 2021 17:35
gönderen yucellyas05
İlhan yazdı: 06 Tem 2021 15:52 Merhaba,
Konuya ilişkin olarak inceleme yapıp bilgi verilecektir.
PLC'de söz konusu tag'deki "REAL" olan değişkeni "DINT" olarak değiştirdiğimde grafik istediğim şekilde hareket ediyor, bu şekilde kullandım.