Bargraph sürekli max. gösteriyor

RENU HMI ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
yucellyas05
Mesajlar: 11
Kayıt: 31 Ara 2020 14:20
İletişim:

Bargraph sürekli max. gösteriyor

Mesaj gönderen yucellyas05 »

Merhaba,

FP4151TN Ekranımda bargraph sürekli max. gösteriyor. Graph Operation tag içindeki değişken "REAL", Data Type: "Float". Daha önce sorun yoktu ama şimdi bütün barlar max. gösteriyor. Söz konusu tag'ın içindeki değeri "Show Numerical Data" ile gösterebiliyorum ama bargraph hareket etmiyor, sürekli max'da.


Resim

Resim
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Bargraph sürekli max. gösteriyor

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Konuya ilişkin olarak inceleme yapıp bilgi verilecektir.
yucellyas05
Mesajlar: 11
Kayıt: 31 Ara 2020 14:20
İletişim:

Re: Bargraph sürekli max. gösteriyor

Mesaj gönderen yucellyas05 »

İlhan yazdı: 06 Tem 2021 15:52 Merhaba,
Konuya ilişkin olarak inceleme yapıp bilgi verilecektir.
PLC'de söz konusu tag'deki "REAL" olan değişkeni "DINT" olarak değiştirdiğimde grafik istediğim şekilde hareket ediyor, bu şekilde kullandım.