HML, PLC, SC3 Bağlantısı

RENU HMI ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
salihtolu
Mesajlar: 22
Kayıt: 02 Haz 2020 06:35
İletişim:

HML, PLC, SC3 Bağlantısı

Mesaj gönderen salihtolu »

Bu Aşagıdaki Baglantı Dogrumu Acaba
HML,PLC ve İNVERTER BAGLANTISI.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: HML, PLC, SC3 Bağlantısı

Mesaj gönderen İlhan »

Ekran tarafında 1-4 köprü (+), 8-9 köprü (-) dir.

SC3 tarafı için RJ-45'i değil direk DA+ ve DB- uçları da RS-485 için kullanılabilir.
SC3 RJ45.JPG
Ekran modelinizi belirtirseniz COMport ayarları ile ilgili yönlendirme yapmaya çalışırım.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
salihtolu
Mesajlar: 22
Kayıt: 02 Haz 2020 06:35
İletişim:

Re: HML, PLC, SC3 Bağlantısı

Mesaj gönderen salihtolu »

5 volt ve gnd yi baglamam gerekiyormu acaba
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: HML, PLC, SC3 Bağlantısı

Mesaj gönderen İlhan »

GND ucunu kullanabilirsiniz. Ekran tarafında da 5 Numara GND'dir. 5V kullanılmaz.
salihtolu
Mesajlar: 22
Kayıt: 02 Haz 2020 06:35
İletişim:

Re: HML, PLC, SC3 Bağlantısı

Mesaj gönderen salihtolu »

ekranım :FP4070T
PLC = FL004-0806
sürücü = SC3
sizin sayfanısdaki bu programı yapmaya calışıyorum fakat sürücü hız bilgisi almıyor ve HML de de görünmüyor yardımcı olabilirmisiniz ilk gönderdigim baglantı şuan kullandıgım baglantı gnd yide bagladım
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: HML, PLC, SC3 Bağlantısı

Mesaj gönderen İlhan »

Ekran FP4070 ise COM-1'den SC3 ile, COM-2'den PLC ile haberleşin.

COM-1:
COM1_Hab.JPG
Frekans yazma için oluşturulması gereken adres:
COM1_Adres.JPG
Bağlantı:

RX+ ve TX+ köprülenip çıkan uç SC3'te DA+ ucuna
RX- ve TX- köprülenip çıkan uç SC3'te DB- ucuna bağlanmalıdır.

COM-2:
COM2_Hab.JPG
Seçerek PLC .csv dosyası ekrana çağırılmalıdır.

İyi çalışmalar.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
salihtolu
Mesajlar: 22
Kayıt: 02 Haz 2020 06:35
İletişim:

Re: HML, PLC, SC3 Bağlantısı

Mesaj gönderen salihtolu »

ilhan bey ilgin için teşekkür ederim. HML,PLC ve SC3 ,ü bir arada kullanabilecegim örnek bir program varmı.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: HML, PLC, SC3 Bağlantısı

Mesaj gönderen İlhan »

Aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.
Haberlesme Örnek Demo.rar
İzlemeniz gereken videolar:
FlexiSoft Eğitim Videoları PLC: viewtopic.php?f=8&t=858
Renu HMI-PLC Haberleşme Ayarları Nasıl Yapılır: viewtopic.php?f=50&t=618
Renu HMI Shihlin İnverter Haberleşme viewtopic.php?f=48&t=258

FlexiSoft v2.36 (28-Eylül-2020 sürümü:
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
salihtolu
Mesajlar: 22
Kayıt: 02 Haz 2020 06:35
İletişim:

Re: HML, PLC, SC3 Bağlantısı

Mesaj gönderen salihtolu »

ilhan bey gönderdiginiz haberleşme örnek demo versiyon hatasından dolayı acılmıyor ne yapmalıyım
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: HML, PLC, SC3 Bağlantısı

Mesaj gönderen İlhan »

Yukarıdaki mesajımda FlexiSoft'un son versiyonu olan 28 Eylül linki mevcut. İndirip kurunuz.
Cevapla

“RENU HMI Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir