HMI ekrandan Delta PLC veri hızı

Mesaj gönderen salihtolu »

RENU HML Ekranda oluşturdugum start ve stop butonlara uzun basmasam plc ye komut gitmiyor bu hızı nasıl artırabilirim
" Dokunur dokunmaz hemen çıkışı vermesini istiyorum
Renu hml 40707
Delta plc 14SS2
HML com2 üzerinden
PLC RS485 üzerinden haberleşiyor
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: HMI ekrandan Delta PLC veri hızı

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
HMI tarafında kullanmış butona feedback tag tanımlı değil ise tanımlayıp durumu test ediniz. (Tag name'e ne tanımlı ise aynısını feedback tag'a tanımlayın)
feedback_tag.JPG
Ek olarak 9600 ile haberleşiyorsanız bunu artırma yoluna gidebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
salihtolu
Mesajlar: 22
Kayıt: 02 Haz 2020 06:35
İletişim:

Re: HMI ekrandan Delta PLC veri hızı

Mesaj gönderen salihtolu »

tag lar aynen senin örnekteki gibi tanımlı İLHAN bey
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: HMI ekrandan Delta PLC veri hızı

Mesaj gönderen İlhan »

Kullanmış olduğum FlexiSoft versiyonu 23 Eylül. İndirme Linki İsterseniz ekran firmware güncellemesi yapabilirsiniz.

Test sonuç videosu:


Kullanılan Örnek Program:
Delta_PLC.rar
İyi çalışmalar.