Renu plc shihlin inv modbus haberleşme
Renu plc shihlin inv modbus haberleşme
İyi çalışmalar. Plc sc3 inv. Modbus haberleşme rs485 ile haberleşmek istiyorum. Plc komutları tag ayarları ve com2 slave master seçimi hakkında bilgi verir misiniz.
Re: Renu plc shihlin inv modbus haberleşme
Renu PLC - Shihlin İnverter Haberleşme örneğine viewtopic.php?f=83&t=763 ulaşabilirsiniz. COM2 portu Modbus RTU master seçilmelidir.
Anlatım için viewtopic.php?f=8&t=719 referans alabilirsiniz.
Çalışma komutu için: H1001 (Flexi adres için 4098) 2 gönderirseniz ileri start, 4 geri start, 0 stop
Frekans için: H1002 (Flexi adres için 4099) 5000 gönderiseniz 50 Hz olur.
Anlatım için viewtopic.php?f=8&t=719 referans alabilirsiniz.
Çalışma komutu için: H1001 (Flexi adres için 4098) 2 gönderirseniz ileri start, 4 geri start, 0 stop
Frekans için: H1002 (Flexi adres için 4099) 5000 gönderiseniz 50 Hz olur.
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir