1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Task Hafızası

Gönderilme zamanı: 31 Mar 2020 14:53
gönderen alcan_nuryagac
Driverler için plc'de task oluşturma işleminde herhangi bir sınır var mı ? Uygulamamda 32 adet driver ve her driver için en az 2 task oluşturmam gerekiyor.
Plc FL055-0808N-S1

Re: Task Hafızası

Gönderilme zamanı: 31 Mar 2020 16:11
gönderen Kaşif
Merhaba,

FL055-0808N-S1 Plc Maximum 60 Taks oluşturabilirsiniz.

com.JPG

Re: Task Hafızası

Gönderilme zamanı: 17 Eki 2022 16:53
gönderen mertd
Merhaba,
task limit tablosundaki değerler Power-On Task ve Global Task toplamını mı gösteriyor? Ayrı ayrı sınırı var mı?

Re: Task Hafızası

Gönderilme zamanı: 17 Eki 2022 17:25
gönderen İlhan
Merhaba,
Toplamı gösteriyor.

Re: Task Hafızası

Gönderilme zamanı: 10 Kas 2022 18:25
gönderen mertd
Merhaba,
FL100 serisi PLC için task limiti nedir?

Re: Task Hafızası

Gönderilme zamanı: 11 Kas 2022 11:18
gönderen İlhan
Merhaba,
FP4 serisi ekranlar gibidir, FL100'de task için bir limit yoktur.