Merhaba;
Elimde FL055 0808N S1 plc var.Hızlı sayıcılarda execution complete tag ini tüm kanallar için kullanmak istiyorum.Tag arama kısmında aradığımda CH1 ve CH2 var. CH3 ve CH4 için farklı isimlerde mi yer alıyor ?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Execution Complete Ch3 kullanma

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Execution_Complete_CH1 ve Execution_Complete_CH2 Hızlı sayıcı adresleri değil Home tamamlandı adresleridir. FL055-0808N-S1 PLC'de de 2 kanal Home fonsiyonu olduğu için 3. ve 4. kanal adresleri olmaması normal.
Home tamamlandi.PNG
Çift kanal encoder okuma örnekleri için viewtopic.php?f=83&t=783

Tek faz encoder okuma örnekleri için viewtopic.php?f=83&t=782

Adresleri inceleyebilirsiniz.

Videoları için ise

Çift Faz: viewtopic.php?f=8&t=648

Tek Faz viewtopic.php?f=8&t=649
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
programcı
Mesajlar: 26
Kayıt: 26 Eyl 2019 10:29
İletişim:

Re: Execution Complete Ch3 kullanma

Mesaj gönderen programcı »

Peki pozisyon tamamlandı bilgisi için bi datamız var mıdır?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Execution Complete Ch3 kullanma

Mesaj gönderen İlhan »

Pozisyon tamamlandı tag adresleri aşağıdaki gibidir.
Pos_Tamamlandi.PNG
Diğer kontrol adreslerine PLC Pulse Komutları bülteninin son viewtopic.php?f=5&t=610 sayfasından ulaşabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
programcı
Mesajlar: 26
Kayıt: 26 Eyl 2019 10:29
İletişim:

Re: Execution Complete Ch3 kullanma

Mesaj gönderen programcı »

Çok teşekkür ederim.