0-10V analog çıkış modulu ile 2 veya daha inverter sürebilir miyiz?
0-10V analog çıkış modulu ile 2 veya daha inverter sürebilir miyiz?
İyi çalışmalar. 0-10V analog modülün tek kanalı ile 2 yada daha fazla inverter (inverterler senkron çalışacak) çalışır mı? İnverterlerin girişinde veri kaybı olur mu?
Re: 0-10V analog çıkış modulu ile 2 veya daha inverter sürebilir miyiz?
Merhaba,
0-10V'daki veri kaybı mesafeye göre değişkenlik gösterir. 2 sürücüyede aynı frekansı göndermeniz sürücülerin senkron çalışacağı anlamına gelmez.
FLA0004L
FLA0002L analog çıkış kartlarının her bir kanalından 0-10 için max. 10mA yüklenilebilir.
0-10V çıkış empedansı minimum 1000ohm (1K) olabilir. O da 10mA’e denk geliyor.
0-10V'daki veri kaybı mesafeye göre değişkenlik gösterir. 2 sürücüyede aynı frekansı göndermeniz sürücülerin senkron çalışacağı anlamına gelmez.
FLA0004L
FLA0002L analog çıkış kartlarının her bir kanalından 0-10 için max. 10mA yüklenilebilir.
0-10V çıkış empedansı minimum 1000ohm (1K) olabilir. O da 10mA’e denk geliyor.
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir