Bir karışım tesisi kurdum 2 adet fl055 bir adet ise fp4101tn ekranım var tesis çalışır durumda plc ler ve ekran Ethernet üzerinden haberleşiyor. Ben ekrana yükleme yapabiliyorum fakat plc lere Ethernet üzerinden oluşamıyorum sebebi ne olabilir ?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Fl055 Ethernet üzerinden program yükleme

Mesaj gönderen İlhan »

PLC'lere verilen IP'lere ait aşağıdaki portları açmanız gerekir. Tavsiyem ek olarak 502 portunu da açmanızdır.