PLC analog okuma (0-10V)

Gönderilme zamanı: 24 May 2019 11:59
gönderen memo
İyi Çalışmalar;
FLA0402U 4lü analog üniversal giriş-çıkış modulü bulunmakta.Modülüme 0-10V Pot bağlayıp sürmek istiyorum.Lakin potansiyometreyi Max açtığım zaman Analog_Input_Data_CH1 kanalından 65535 değerini okuyorum. Bağlantımda mı sıkıntı var? Yoksa programsal bir eksiğim mi?Şimdiden teşekkürler...

Re: PLC analog okuma (0-10V)

Gönderilme zamanı: 25 May 2019 09:15
gönderen İlhan
Okumuş olduğunuz değer normaldir.

0-10 için mix-max değerlerine aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz.
analog.JPG
Eğer analog olarak okuduğunuz değeri scalandırmak isterseniz şu viewtopic.php?f=21&t=160 komutu kullanabilirsiniz.