DTC1000 ve Renu HMI Ekran haberleştirmesi yapıyorum.(Ekran pinleri 1-4(+) 8-9(-) bağladım)
Fakat Node İnformation kısmından Protocol seçeneklerinde DTC1000 Olmadığı için hangi seeneği seçmem gerekiyor.]
DTC1000 RS485 ile Renu HMI Ekran Haberleştirme
-
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 02 Tem 2024 14:44
- İletişim:
- Nazım SARIBAŞ
- Mesajlar: 95
- Kayıt: 02 Kas 2022 16:26
- İletişim:
Re: DTC1000 RS485 ile Renu HMI Ekran Haberleştirme
Merhaba ,
Protokol seçeneklerinden ''Modbus RTU (Unit as Master)'' seçebilirsiniz. Communication settings ayarlarınızı slave cihazınızdaki ayarlarla aynı olmalıdır. Adres kısmına da slave cihazınızın node adresini girmeniz gerekir. Bu ayarlardan sonra slave cihazınızdaki tag adreslerini flexisofta ekleyerek haberleştirebilirsiniz. Yazdığınız bağlantı pinleri doğrudur.
Protokol seçeneklerinden ''Modbus RTU (Unit as Master)'' seçebilirsiniz. Communication settings ayarlarınızı slave cihazınızdaki ayarlarla aynı olmalıdır. Adres kısmına da slave cihazınızın node adresini girmeniz gerekir. Bu ayarlardan sonra slave cihazınızdaki tag adreslerini flexisofta ekleyerek haberleştirebilirsiniz. Yazdığınız bağlantı pinleri doğrudur.
-
- Mesajlar: 5
- Kayıt: 02 Tem 2024 14:44
- İletişim:
Re: DTC1000 RS485 ile Renu HMI Ekran Haberleştirme
Dtc1000 e kendi programlama kablosunu taktığımda rx ve tx ledleri yanıyor ama renu hmı ekranın 1-4(+) 8-9(-) pinlerine lehimli fakat rx ve tx yanmıyor haberleşmeemesinin nedeni pinlerin yanlışlığı olabilir mi?
- Ahmet Erdem Kenet
- Mesajlar: 169
- Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
- İletişim:
Re: DTC1000 RS485 ile Renu HMI Ekran Haberleştirme
DTC deki ve RENU HMI haberleşme ayarlarınız nedir?