Siemens Plc S7-1200 Renu Hmi Datablock Dbn_Dbx Formatı

Mesaj gönderen 3FM_OTOMASYON »

Merhaba S7-1200 Plc de oluşturduğum ALARM Dblerini Renu HMI DA alarm olarak görünmesini sağlayacağım.
Register Typeını ne olarak ayarlamalıyım? Siemenste formatım DBN_DBX şeklinde. Alarm tag inde oluşturduğum tagi Type olarak mı seçmeliyim?Siemens plc haberleşlemeli DB formatı olan bir alarm örneği rica edebilir miyim?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Siemens Plc S7-1200 Renu Hmi Datablock Dbn_Dbx Formatı

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
FP2 ekranlar için UINT veya WORD, FP4 ekranlar için ise BOOL tipinde tag oluşturmanız gerekir.

Örnek Alarm Programları:
((011)) Renu HMI FP4070TN Alarm Örneği
((005)) Renu FP2070T HMI - PLC Aktif Alarm Okuma Demosu
3FM_OTOMASYON
Mesajlar: 17
Kayıt: 24 Mar 2023 10:15
İletişim:

Re: Siemens Plc S7-1200 Renu Hmi Datablock Dbn_Dbx Formatı

Mesaj gönderen 3FM_OTOMASYON »

Aynı durum için ,
s7-1200de oluşturduğum bit ile momentary butonu kullanarak on pulse oluşturabilir miyim?
1)Ekrandan bir Momentary button oluşturup
2)Tag name
3)Node:siemens plc
4)STERİLİZASYON_BAŞLAT
5)Register coil ne seçmeliyim?
Siemens plcden aldığım biti nasıl tutmalıyım?Formatım ne olmalı?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Siemens Plc S7-1200 Renu Hmi Datablock Dbn_Dbx Formatı

Mesaj gönderen İlhan »

Ekrana ait haberleşme ayarı
ek1.PNG
Siemens PLC'e ait adres seçimleri
ek2.PNG
Bu şekilde direk Siemens adresleriyle çalışabilirsiniz.


İsterseniz içinde videolu anlatımında olduğu S7-1200 Haberleşme örneğin şu viewtopic.php?p=1121#p1121 kısımdan ulaşabilirsiniz.

İyi çalışmalar.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
3FM_OTOMASYON
Mesajlar: 17
Kayıt: 24 Mar 2023 10:15
İletişim:

Re: Siemens Plc S7-1200 Renu Hmi Datablock Dbn_Dbx Formatı

Mesaj gönderen 3FM_OTOMASYON »

DBN_DBX Türünde çalışabilmek için hangisini kullanmalıyım?
Siemenste data block adresim 18
adress olarakta 0.0 kullanıyorum
DBN_DBX formatını kullanabilmek için hangi coili seçmeliyim?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Siemens Plc S7-1200 Renu Hmi Datablock Dbn_Dbx Formatı

Mesaj gönderen İlhan »

Data Block olaran adresleri deneyebilirsiniz, seçtikten sonra siemens tarafındaki tag kısaltması ile aynı olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Eğer PLC'nizdeki karşılığı yok ise
1. Alarm geldiğinde M0.0
2. Alarm geldiğinde M0.1 vb. (Memory Bit) şekilde tanımlamalar yapıp bu adresleri HMI alarm sayfasında kullanmayı deneyebilirsiniz.
Cevapla