1 PLC 2 HMI RS-232 Haberleşme

RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
memo
Mesajlar: 42
Kayıt: 18 Nis 2019 09:26
İletişim:

1 PLC 2 HMI RS-232 Haberleşme

Mesaj gönderen memo »

Merhaba;
1 plc ile 2 hmi 'ı RS-232 ile haberleştirmek istiyorum. Bağlantılarımı ve programımı yaptım.
İki ekranın birden haberleşmesini taktığımda haberleşme kopuyor ama ekranları tek tek taktığımda haberleşiyor.
232' den iki ekran ile plc yi haberleştirme yapabilir miyim?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: 1 PLC 2 HMI RS-232 Haberleşme

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
PLC'ye iki adet ekran bağlanacaksanız bu ekranları PLC'nin RS-232 ve RS-485 portlarına ayrı ayrı bağlamanız gerekir. Yani. 1. Ekran PLCnin RS-232 portuna, 2. Ekran PLC'nin RS-485 portuna bağlanmalıdır. MODBUS seri port haberleşme çalışma mantığı gereği bir hatta birden fazla Master olmasına izin vermez.
Cevapla

“RENU PLC Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir