Renu PLC Shihlin sürücü opr hatası

RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
mtilki
Mesajlar: 1
Kayıt: 20 Ağu 2022 14:39
İletişim:

Renu PLC Shihlin sürücü opr hatası

Mesaj gönderen mtilki »

makine çalışırken 5-10 dakika sonra sürücüler opr hatasına geçiyor
plc renu fl005-1616n-s1
sürücü shinlin sc3

makine topraklması yapılmıştı fakat firma iç hat topraklamalarını yapmamış onlarıda tamamladık
fakat hala aynı hatayı alıyoruz
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: renu plc shihlin sürücü opr hatası

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
OPT haberleşme hatasıdır. Parametre olarak 07-10: 1 (hata engelleme) ve 07-08: 0 yapmanızı öneririm. Eğer motorlar çalışmıyorken haberleşme hatası almıyorsanız yani sürücüye frekans bilgisi vs. göndermede sorun yok motorlar çalıştığında (veya ortamdaki elektriksel gürültü arttığında) haberleşme hattınız çöküyor ise PLC'nin hab. kablosunu ortamdan izole hale getirmeniz gerekir. Güç kablolarına yakın ise uzaklaştırmak vs. gibi.
Cevapla

“RENU PLC Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir