2 PLC ve 1 HMI RS232 Haberleşme

RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
teknik2
Mesajlar: 45
Kayıt: 14 Eki 2020 11:29
İletişim:

2 PLC ve 1 HMI RS232 Haberleşme

Mesaj gönderen teknik2 »

Fp4070t ekran ile iki adet Fl005 plc cpuyu habelestirmek istiyorum. Tek cpu input-output yetmedigi icin . Com1 portundan rs232 ile bu 3 cihazi haberlestirmem mumkunmudur , buna ait dokuman mevcutmu ? Dokuman kisminda rs485li buldum fakat sistemim de suruculer var rs485 i surucu icin kullanicam.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: 2 PLC ve 1 HMI RS232 Haberleşme

Mesaj gönderen İlhan »

RS-232 üzerinden sadece bir cihaz ile haberleşebilirsiniz.

Eğer bir portunuzu sürücü için kullandıysanız ve o porttan PLC'ler ile de haberleşmek istiyorsanız. O portu FlexiLojikMaster seçip PLC'lerinizi 485'ten haberleştiriniz. Sürücü için ise yine bir PLC projesi açıp FlexiSlave seçip tag'ınızı oluşturup adresi 404099 yapın. Veya bunun dışında kullanacağınız adresler varsa elle ekleyip sonra kaydedip ekrana çağırın.

Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz. Ekranın COM-2 portundan hem inv. hem plc ile RS-485 üzerinden haberleşilmektedir. Örnekte Inv. ID1 PLC ID2 ve protokolleri 8,E,1,38400 olarak ayarlanmıştır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Cevapla

“RENU PLC Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir