1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

universal modülde mA hatası alma

Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2021 15:38
gönderen memo
Merhaba;
Elimde FLA0402-U modül var 1. kanalda 4-20mA bağlı. Kablo bağlı değilken hata almak istiyorum. Hata registelarına baktığımda termokupl pt100 ve mv olarak var.
mA için hangi biti kullanmalıyım?

Re: universal modülde mA hatası alma

Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2021 16:06
gönderen İlhan
Merhaba,
4-20mA için hata registeri bulunmamaktadır. Yalnız giriş tipini 0-20mA seçip kanal registerinde 0 okuyorsanız sensörden bilgi gelmediğini düşünebilirsiniz.

Not: Scalandırma işleminizi de 4mA-20mA de okuduğunuz değerleri dikkate alarak gerçekleştiriniz.

Re: universal modülde mA hatası alma

Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2021 17:57
gönderen memo
Çok teşekkür ederim İlhan Bey