FlexiSoft Hardware Interrupt

RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
ahmeterkoc
Mesajlar: 6
Kayıt: 06 Ara 2017 11:37
İletişim:

FlexiSoft Hardware Interrupt

Mesaj gönderen ahmeterkoc »

Merhaba,

PLC X0 girişini hardware interrupt olarak tanımlamak istiyorum. Hem yükselen hemde düşen kenarda iki farklı block olarak tanımlama yapamıyorum.

Interrupt ayarlarında kanal 1 yükselen kenarı 1.blocka tanımlıyorum. 2.blocka kanal 1 düşen kenar tanımlaması yapamıyorum. Çözümü var mıdır?

Teşekkürler
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: FlexiSoft Hardware Interrupt

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba
Inputlar düşen ve yükselen olarak ayrı bloklara tanımlanamaz. Çözüm olarak; X0'a gelen inputu X1'e de bağlayıp X1'in düşeninde 2. block çağrılabilir.

X0 yükseleni ----> block1
X1 düşeni ----> block2
ve X0 ile X1 köprü