1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

FL004 PLC Modbus Adres Değişmesi

Gönderilme zamanı: 07 Tem 2021 05:38
gönderen adolf1212
Merhaba
FL004 plc ile farklı bir marka hmi yi modbus olarak com1 portundan çalıştırıyorum.
Fl004 tarafına yeni tag oluşturduğum zaman tag lara adres vermek için Assing Sequential address dediğim zaman daha önceden oluşturulan taglardaki adresler değişiyor.Bu değişmede Hmi ile PLC nin çalışmasına engel oluyor.
Sadece yeni taglara adres verip eskilerinin adreslerinin değişmemesi için ne yapmalıyım.
Manual olarak adres vermek istemiyorum.

Tag tipi ne olursa olsun (bool,word,uint,dint,real) Aynı durum meydana geliyor.

Re: FL004 PLC Modbus Adres Değişmesi

Gönderilme zamanı: 07 Tem 2021 12:18
gönderen İlhan
Merhaba,
Aşağıdaki gibi adreslenmeyen tag'ları adreslenenlerin altına doğru sıralarsanız öncesinde adreslenen tag'lar tekrardan adreslenmemiş olur.