matematksel işlem

RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
iy2434
Mesajlar: 37
Kayıt: 02 Oca 2018 15:39
İletişim:

matematksel işlem

Mesaj gönderen iy2434 »

şansımı denedim oldu formda başka biyerde karşılaşmadım faydası olur diye paylaştım
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
iy2434
Mesajlar: 37
Kayıt: 02 Oca 2018 15:39
İletişim:

Re: matematksel işlem

Mesaj gönderen iy2434 »

fl004 de harici modda servo sürmeye çalışıyorum servoyu başka marka plc de denediğimde çalışıyor ama renu da plc çıkış verdiğine dair ışık yanıyor ama haraket alamıyorum neden olabilir (t serisini kullanıyorum)
Kullanıcı avatarı
Mesut
Mesajlar: 69
Kayıt: 25 Eyl 2018 10:35
İletişim:

Re: matematksel işlem

Mesaj gönderen Mesut »

Merhaba,

Kullanmış olduğunuz Flexisoft versiyonu nedir?
Flexisoft -> Help -> About penceresinin görüntüsünü paylaşınız.
iy2434
Mesajlar: 37
Kayıt: 02 Oca 2018 15:39
İletişim:

Re: matematksel işlem

Mesaj gönderen iy2434 »

merhaba
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Mesut
Mesajlar: 69
Kayıt: 25 Eyl 2018 10:35
İletişim:

Re: matematksel işlem

Mesaj gönderen Mesut »

Merhaba,

Flexisoft versiyonunuzu, Forum sayfamızda bulunan linkten 6 Nisan sürümüne güncelleyiniz.
Güncel versiyon için: viewtopic.php?f=39&t=142
iy2434
Mesajlar: 37
Kayıt: 02 Oca 2018 15:39
İletişim:

Re: matematksel işlem

Mesaj gönderen iy2434 »

güncellemeyide yaptım olmadı plcde şunu farkettim y0 ve y1 e role bağladım plc çalışmıyor ken role çekili kalıyor fiziksel bir problemmi var
Kullanıcı avatarı
Mesut
Mesajlar: 69
Kayıt: 25 Eyl 2018 10:35
İletişim:

Re: matematksel işlem

Mesaj gönderen Mesut »

Toplamda 3 adet Pulse çıkış kanalı bulunmaktadır.
1. Kanal Y0 Y1
2. Kanal Y2 Y3
3. Kanal Y4 Y5

diğer kanalları deneyebilirsiniz.

PLC'nin arızalı olduğunu düşünüyorsanız, kontrol etmemiz için tamir servisine gönderebilirsiniz.
iy2434
Mesajlar: 37
Kayıt: 02 Oca 2018 15:39
İletişim:

Re: matematksel işlem

Mesaj gönderen iy2434 »

1.kanalda sıkıntı olduğuna emin oldum diğer kanalar çalışıyor
Cevapla

“RENU PLC Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir