Plc input okuma hızı

Mesaj gönderen mertd »

Merhaba Renu FL004 - 0806N model Npn tipi plc ye 2 kablolu reed röle bağladım, reed röle pistonun ortasına konumlandırdım, piston hızlı bir şekilde dışarı çıkarken reed röleden geçip konumuna geliyor ancak reed rölenin üzerinde çok kısa bir zaman durduğu için plc ye bunu çok kısa bir süre aktarabiliyor, plc bazen algılıyor bazen kaçırabiliyor, bunun için plc de latch mantığında çalışan bir çözüm yada farklı bir çözümü var mı ?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: plc input okuma hızı

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
İlgili girişi hardware interrupt olarak okutmayı deneyiniz. Anlatıma viewtopic.php?f=8&t=858 videodan gelen PLC anlatımlarına ise bu viewtopic.php?f=8&t=858 linkten ulaşabilirsiniz.