Renu plc ve Delta sürücü 0-10 V signal voltaj düşmesi

RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
firathelvaci
Mesajlar: 3
Kayıt: 24 Eki 2020 08:15
İletişim:

Renu plc ve Delta sürücü 0-10 V signal voltaj düşmesi

Mesaj gönderen firathelvaci »

İyi günler önecelikle;
Yapmış olduğumuz bir projede renu fl005 0808N s1 Plc sini ve onun yanında fla 0004 analog output kartını kullanıyoruz. Ve bu kart ile 2 tane Delta marka VFD015EL43A model ve 2 tane Delta marka VFD022EL43A model, toplamda 4 tane motor sürücü kullanıyoruz. Bu sürücülerin hız bilgisi analog un 0-10V hattını kullanarak aktarılması planlanmıştır. Sıkıntımız şu, sürücülere özellikle VFD022EL43A sürücüsüne run komutu vermeden 0-10v sinyali verdiğimizde görünürde bir sıkıntı yok gibi duruyor ama run komutu verildiğinde 0-10v sinyali vermesi greken sinyalin yarısına kadar düşüyor. Buda motorun istenilenden düşük devirli çalışmasına sebebiyet oluyor. 4-20mA sinyalini de denedik. Ve denemelerimizin sonucunda 20mA akım vermek istediğimizde 17mA e kadar akım verebildiğini gördük. Ayrıca fla 0002 ve fla 0402 a IO kartlarında da aynı sorunla karşılaştık. Acaba sorunun çözümü nedir?
Kullanıcı avatarı
Mesut
Mesajlar: 69
Kayıt: 25 Eyl 2018 10:35
İletişim:

Re: Renu plc ve Delta sürücü 0-10 V signal voltaj düşmesi

Mesaj gönderen Mesut »

Merhaba,

Kullanmış olduğunuz sürücülerden bir ya da birkaçı topraklamadan veya analog ground üzerinden gürültü üretiyor olabilir.
Analog 0-10V çıkışı, sürücülere tek tek sırayla uygulayıp hangi sürücünün gürültü ürettiğini tespit edebilir ve gerekli iyileştirmeleri yapabilirsiniz.
firathelvaci
Mesajlar: 3
Kayıt: 24 Eki 2020 08:15
İletişim:

Re: Renu plc ve Delta sürücü 0-10 V signal voltaj düşmesi

Mesaj gönderen firathelvaci »

Öncelikle teşekkür ederim cevabınız için,
Dediğiniz olayı denedik bügun ve gördük ki VFD022EL43A model sürücüde voltaj düşmesi daha fazla oluyor. Ama kendi üerindeki 10v u bi pot yardımı ile kontrol edince bir sorun ile karşılaşmadık. Acaba Renu IO kartlarının çıkış gücü Delta sürücelere yetmiyor mu? Yani Voltajı ölçmek için Delta nın kullandığı 47k ohm luk direnc yetmiyor mu? Yoksa VFD022EL43A model sürücülerde mi bir sıkıntı var?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Renu plc ve Delta sürücü 0-10 V signal voltaj düşmesi

Mesaj gönderen İlhan »

FLA0004 analog modülün çıkışından min 1k güç çekilmesi 0-10V çıkışının sağlıklı çalışması için yeterlidir. Bahsetmiş olduğunuz sürücünün UVW motor uçlarını söküp stop veya run konumundayken göndermiş olduğunuz voltajın gidip gitmediğini test etmenizi öneririm.

Diğer ihtimal PLC ve Modül'e bağlanılan topraklama hattı ile ilgili bir problemden de kaynaklanıyor olabilir. Topraklama hattının sağlamlığını test ediniz. Sağlam değil toprak hattını söküp o şekilde deneyiniz.
İlgili sürücüye giden kabloyu farklı sürücüye taktığınızda aynı şekilde voltaj düşümü yaşayıp yaşamadığınızı kontrol ediniz. Eğer aynı çıkış farklı bir sürücüye bağlandığında voltaj düşümü yaşamaz iseniz sorun sürücü analog girişlerinden de kaynaklanıyor olabilir.
Bu ihtimalleri gözden geçiriniz.
İyi çalışmalar.
firathelvaci
Mesajlar: 3
Kayıt: 24 Eki 2020 08:15
İletişim:

Re: Renu plc ve Delta sürücü 0-10 V signal voltaj düşmesi

Mesaj gönderen firathelvaci »

Teşekkür ederim cevabınız için
Sorunun kaynağı dediğiniz gibi topraklama hattından kaynaklanıyormuş. Farklı bir toprak hattı bağlayınca yada toprak hattını çıkarınca sorun düzeldi.
Tekrardan iyi çalışmalar.