Shihlin Sürücülerde Çalışma Modu Harici iken Haberleşme Üzerinden Parametre Yazma
Gönderilme zamanı: 04 Kas 2019 11:11
Sürücü Hızı: Analog 0-10V
Start Şartı: Harici terminal
Modunda iken RS-485'ten parametre değişmek (yazma/okuma) için yapılması gereken ayarlar aşağıda listelenmektedir.
07-00 ile 07-11 parametrelerinden haberleşme protokolü ayarlanır. Eprom koruma için 07-11: 1 yapılmalıdır. 00-16: 1 (P.79: 1) iken aşağıdaki parametreler ayarlanıp parametre ayarlama işlemi bittikten sonra 00-16: 3 (P.79: 3) yapılıp enerji OFF/ON edilmelidir.
00-19: 1 (P.35: 1) (Haberleşme modunda, çalışma komutu ve frekans harici ayarlanır)
00-03: 2 (P.77: 2) (Motor çalışıyorken parametre değişme izini)
Son olarak 00-16: 3 (P.79: 3) olarak ayarlanıp enerji OFF/ON yapılır.
Not: SC3, SA3, SE3 serisi sürücülerin parametrelerine veri yazmak için sürücü parametrelerinin modbus karşılıklarına
Parametre + 10000 + 400001: Modus adresi. Örneğin 01-06 parametresinin modbus adres karşılığını bulmak için 106+10000+40001: 410107 (FlexiSoft'a eklenecekken 10107 olarak girmeniz gerekir)
Not: SS2, SF-G serisi sürücülerin parametrelerine veri yazmak için sürücü parametrelerinin modbus karşılıklarına P+1: Modbus adresi
Örneğin P.7 veri yazmak için 7+1: 8 (FlexiSoft'a eklenecekken 8 olarak girmeniz gerekir)
Start Şartı: Harici terminal
Modunda iken RS-485'ten parametre değişmek (yazma/okuma) için yapılması gereken ayarlar aşağıda listelenmektedir.
07-00 ile 07-11 parametrelerinden haberleşme protokolü ayarlanır. Eprom koruma için 07-11: 1 yapılmalıdır. 00-16: 1 (P.79: 1) iken aşağıdaki parametreler ayarlanıp parametre ayarlama işlemi bittikten sonra 00-16: 3 (P.79: 3) yapılıp enerji OFF/ON edilmelidir.
00-19: 1 (P.35: 1) (Haberleşme modunda, çalışma komutu ve frekans harici ayarlanır)
00-03: 2 (P.77: 2) (Motor çalışıyorken parametre değişme izini)
Son olarak 00-16: 3 (P.79: 3) olarak ayarlanıp enerji OFF/ON yapılır.
Not: SC3, SA3, SE3 serisi sürücülerin parametrelerine veri yazmak için sürücü parametrelerinin modbus karşılıklarına
Parametre + 10000 + 400001: Modus adresi. Örneğin 01-06 parametresinin modbus adres karşılığını bulmak için 106+10000+40001: 410107 (FlexiSoft'a eklenecekken 10107 olarak girmeniz gerekir)
Not: SS2, SF-G serisi sürücülerin parametrelerine veri yazmak için sürücü parametrelerinin modbus karşılıklarına P+1: Modbus adresi
Örneğin P.7 veri yazmak için 7+1: 8 (FlexiSoft'a eklenecekken 8 olarak girmeniz gerekir)