Shihlin SC3-SS2 Hız Dahili Potansiyometre Start Harici Modda iken RS-485'ten veri yazmak

AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Shihlin SC3-SS2 Hız Dahili Potansiyometre Start Harici Modda iken RS-485'ten veri yazmak

Mesaj gönderen İlhan »

SC3-SS2 Sürücülerde Harici Terminallerden Çalışma Komutu ve Dahili Keypad Üzerinden Ayar Çarkı ile Hız Komutu Şeçili İken RS-485 Modbus Haberleşme İle Parametre Yazma.
Bu ayarlar ile sürücünün (SC3/SS2) hızı keypad üzerindeki potansiyometreden, çalışma şartı ise harici terminallerden verilirken RS-485 üzerinden veri yazılmasını ve okunmasını sağlar.

07-00 ile 07-11 arasından haberleşme protokolü ayarlanır.
ekran10.PNG

00-16 parametresi 1 iken aşağıdaki ilk üç parametre ayarlanır. (P.79)

07-11:1 (P.34) (EPPROM Koruma Aktif)

00-19: 1 (P.35)
00-17: 0 (P.97)
00-17.PNG
03-03: 45 (P.80)

Son olarak 00-16: 3 yapılarak enerji OFF/ON yapılmalıdır.

Bu durumda M0'a tetik geldiği durumda Hız dahili potansiyometreden, Start Harici terminallerden ayarlanıp RS-485 üzerinden veri yazma ve okuma işlemleri gerçekleştirilebilir.