Mesaj gönderen İlhan »

Sürücü SS2 veya SF-G serisi ise bu sürücülerde 00-16'ya karşılık gelen Parametre P.79'dur.

Shihlin sürücüdeki mod seçimleri (hız referansı potansiyometre üzerinden, harici start, haberleşme üzerinden start/stop bilgisi ve frekans gönderme, çoklu adım hızları tanımlama vb.)

Parametre 00-16: 0 (fabrika ayarı) olduğu durumda geçerli olan modlar:

1- PU: Frekans kendi üzerindeki potansiyometreden, Çalışma şartı ise FWD (İleri Start) REV (Geri Start) ve Stop tuşlarından kontrol edilir.

2- JOG: Frekans parametre 01-13'e girilen hızdan, Çalışma şartı ise FWD (İleri Start) REV (Geri Start) ve Stop tuşlarından kontrol edilir.

3- 0Pnd: Frekans Analog olarak harici 0-10VDC veya 4-20mA, Çalışma şartı ise STF klemensi (İleri start) veya STR klemensi (Geri Start) girişlerinden fiziksel olarak tetiklenerek ayarlanır. STF veya STR girişlerinden ikisi de gelmiyor ise sürücü STOP'a geçer.

Buraya kadar olan modlar sürücü üzerinden PU, JOG, 0Pnd seçimi yaparak ayarlanabilir.

Aşağıdaki modlar için ise 00-16 parametresinin değiştirilmesi gerekmektedir.

4- Parametre 00-16: 1 olduğu durumda geçerli olan modlar:

PU ve JOG çalışma tipindeki durumlar geçerlidir. 00-16:1 iken 0Pnd modu çalışmaz.

5- Parametre 00-16: 2 olduğu durumda geçerli olan mod:

0Pnd geçerlidir.

6- Parametre 00-16: 3 olduğu durumda geçerli olan mod:

CU Frekans ve Çalışma şartı RS-485 üzerinden ayarlanır.

7- Parametre 00-16: 4 olduğu durumda geçerli olan mod:

H1 Frekans Keypad Çalışma şartı ise Harici terminallerden ayarlanır.

8- Parametre 00-16: 5 olduğu durumda geçerli olan mod:

H2 Frekans Analog olarak ve harici çoklu fonksiyon inputlarından, Çalışma şartı ise sürücü ekranı üstündeki FWD ve REV tuşlarından ayarlanır.

9- Parametre 00-16: 6 olduğu durumda geçerli olan mod:

H3 Frekans harici çoklu fonksiyon ve JOG (M0 JOG inputu olarak tanımlamak için 03-03: 9 yapılıp JOG hızı da 01-13'e frekans cinsinden girilir) olarak tanımlanan inputlarından, Çalışma şartı ise Harici terminallerden ayarlanır.

10- Parametre 00-16: 7 olduğu durumda geçerli olan mod:

H4 Frekans Analog veya harici çoklu fonksiyon inputlarından, Çalışma şartı ise RS-485 haberleşme üzerinden ayarlanır.

11- Parametre 00-16: 8 olduğu durumda geçerli olan mod:

H5 Frekans ekrandaki potansiyometreden, harici çoklu fonksiyon inputlarından veya harici JOG girişinden, Çalışma şartı ise Harici terminallerden ayarlanır.