Shihlin SE3 Sürücü 4-5 Terminallerinden 0-10V sürme

AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Shihlin SE3 Sürücü 4-5 Terminallerinden 0-10V sürme

Mesaj gönderen İlhan »

Fabrika ayarında 0-10V için 2-5 terminali kullanılır. Bunun yerine 4-5 terminalini kullanmak için gerekli parametreler aşağıdadır.

02-00: 0
02-01: 1
02-20: 1

Not: 0-10V kaynağın canlı ucu 4 eksi ucu 5 numaralı pine bağlanır.