Shihlin AC İnverterler ile Analog Giriş Terminalinden 0-5 Volt İLERİ yön 5-10 Volt GERİ yön Sürme
Gönderilme zamanı: 23 Mar 2019 10:24
Shihlin AC İnverterler ile Analog Giriş Terminalinden 0-5 Volt İLERİ yön 5-10 Volt GERİ yön Sürme
Shihlin sürücülerde Anolog sinyal ile frekans ayarı yapılabilinir ( 4~20mA , 0~10V. , 0~5V. 0~-10V , -5~+5V. , -10~+10V ) gibi
İnverterin frekans ayarı Anolog girişe tanımlamak için Çalışma modlarına http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=84 bakabilirsiniz.
Bu uygulamamızda 0-10V için örneklendirdi bunu uygulamayı diğer Analoğ sinyaller içinde yapılabilir.
Parametre ayarı:
(P.39) 02-21 = 60Hz 3-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı
(P.141) 02-61 = 1 3-5 terminali akım /voltaj giriş değerine karşılık gelen artı (+) veya eksi (-) yüzde(%)
(P.17) 02-20 = 1 3-5 terminali sinyal seçimi
(P.196) 02-27 = % 100 3-5 terminali minimum akım / voltaj giriş değerine karşılık gelen yüzde (%)
(P.197) 02-28 = % 100 3-5 terminali maksimum akım /voltaj giriş değerine karşılık gelen yüzde (%)
(P.198) 02-25 = 0V 3-5 terminali sinyal seçimi
(P.199) 02-26 = 10V 3-5 terminali maksimum akım / voltaj giriş değeri
(P.79) 00-16= Çalışma modu http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=84
Shihlin sürücülerde Anolog sinyal ile frekans ayarı yapılabilinir ( 4~20mA , 0~10V. , 0~5V. 0~-10V , -5~+5V. , -10~+10V ) gibi
İnverterin frekans ayarı Anolog girişe tanımlamak için Çalışma modlarına http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=84 bakabilirsiniz.
Bu uygulamamızda 0-10V için örneklendirdi bunu uygulamayı diğer Analoğ sinyaller içinde yapılabilir.
Parametre ayarı:
(P.39) 02-21 = 60Hz 3-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı
(P.141) 02-61 = 1 3-5 terminali akım /voltaj giriş değerine karşılık gelen artı (+) veya eksi (-) yüzde(%)
(P.17) 02-20 = 1 3-5 terminali sinyal seçimi
(P.196) 02-27 = % 100 3-5 terminali minimum akım / voltaj giriş değerine karşılık gelen yüzde (%)
(P.197) 02-28 = % 100 3-5 terminali maksimum akım /voltaj giriş değerine karşılık gelen yüzde (%)
(P.198) 02-25 = 0V 3-5 terminali sinyal seçimi
(P.199) 02-26 = 10V 3-5 terminali maksimum akım / voltaj giriş değeri
(P.79) 00-16= Çalışma modu http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=84