Shihlin SF-G Serisi Sürücüyü 4-20mA Sürme İşlemi

AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Shihlin SF-G Serisi Sürücüyü 4-20mA Sürme İşlemi

Mesaj gönderen İlhan »

Eğer sürücü hızı 4-20mA bir kaynak üzerinden ayarlanacak ve Start/Stop işlemleri de dışarıdan tetik ile sağlanacak ise aşağıdaki parametreler girilmelidir.

Bağlantı:

Canlı uç 4. pine eksi uç ise 5. pine bağlanmalıdır.
SF-G akım.PNG
P.79: 1 (Parametreler girildikten sonra bu parametre 2'e çekilir)
P.39: 50 (Max Frekans)
P.196: 0 (Min Frekans)
P.197: 50 (Max Frekans)
P.198: 4 (4 mA)
P.199: 20 (20 mA)
P.80: 5
P.79: 2

SD ucu ile RL kontağı kendi arasında devamlı şekilde köprü halinde olmalıdır. Aksi takdirde 4-20 mA sürücü tarafından dikkate alınmaz.

Harici Start/Stop için:

SD ortak uç STF ileri Start, STR Geri Start. STF ve STR'den bir tanesi gelmez ise sürücü Stop'a geçer.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.