Shihlin SS2 Serisi Sürücüyü 4-20mA Sürme İşlemi
Gönderilme zamanı: 26 Eki 2018 16:21
Eğer sürücü hızı 4-20mA bir kaynak üzerinden ayarlanacak ve Start/Stop işlemleri de dışarıdan tetik ile sağlanacak ise aşağıdaki parametreler girilmelidir.
Bağlantı:
4-20mA canlı ucu 4 numaralı pin'e eksi uç 5 numaralı pin'e bağlanmalıdır.
P.79: 1 (Tüm parametreler girildikten sonra bu parametre 2'e çekilmelidir.)
P.196: 0
P.197: 50 (20mA geldiğindeki maksimum frekans kaç olsun.) NOT'u inceleyiniz.
P.198: 4
P.199: 20
P82: 5
P.79: 2
SD ucu ile M2 kontağı kendi arasında devamlı şekilde köprü halinde olmalıdır. Aksi takdirde 4-20 mA sürücü tarafından dikkate alınmaz.
Son olarak sürücü üzerinde AVI ve ACI yazılı yukarı aşağı konumlandırabileceğiniz bir switch vardır. Bu switch'i ACI'da olmalıdır. (Fabrika ayarında ACI'dadir.)
Harici Start/Stop için:
SD ortak uç STF ileri Start, STR Geri Start. STF ve STR'den bir tanesi gelmez ise sürücü Stop'a geçer.
Önemli Not: Eğer ayarlar yapıldıktan sonra P.197 değiştirilmek istenir ise değiştirdikten sonra kesinlikle
P.198: 4
P.199: 20 tekrardan girilmelidir.
Bağlantı:
4-20mA canlı ucu 4 numaralı pin'e eksi uç 5 numaralı pin'e bağlanmalıdır.
P.79: 1 (Tüm parametreler girildikten sonra bu parametre 2'e çekilmelidir.)
P.196: 0
P.197: 50 (20mA geldiğindeki maksimum frekans kaç olsun.) NOT'u inceleyiniz.
P.198: 4
P.199: 20
P82: 5
P.79: 2
SD ucu ile M2 kontağı kendi arasında devamlı şekilde köprü halinde olmalıdır. Aksi takdirde 4-20 mA sürücü tarafından dikkate alınmaz.
Son olarak sürücü üzerinde AVI ve ACI yazılı yukarı aşağı konumlandırabileceğiniz bir switch vardır. Bu switch'i ACI'da olmalıdır. (Fabrika ayarında ACI'dadir.)
Harici Start/Stop için:
SD ortak uç STF ileri Start, STR Geri Start. STF ve STR'den bir tanesi gelmez ise sürücü Stop'a geçer.
Önemli Not: Eğer ayarlar yapıldıktan sonra P.197 değiştirilmek istenir ise değiştirdikten sonra kesinlikle
P.198: 4
P.199: 20 tekrardan girilmelidir.