Shihlin AC Sürücülerde Dijital Girişlerden Frekans Artırma Azaltma
Gönderilme zamanı: 07 Eki 2018 12:57
Shihlin AC Sürücülerde Dijital Girişlerden Frekans Artırma Azaltma
Operasyon kutusu kontrol kutusundan uzakta bulunuyorsa, İnverterin frekansını değiştirmek için kontak sinyallerini kullanabilirsiniz.
İNVERTERE GİRLMESİ GEREKEN PARAMETRELER
00-02 : 3 (P.998=1)Tüm parametreleri fabrika değerine resetle
00-16 : (P79) Çalışma komut kaynagı 2 (OPND) , 4 (H1) , 8 (H5) modlarından birisine alınır
03-00: (P83) 0 STF (AC sürücü ileri çalışır) Run
03-01: (P84) 2 RL(Çoklu-hız düşük hız) Silme
03-03: (P80) 4 RH(Çoklu-hız yüksek hız) Artırma (M0)
03-04 : (P81) 3 RM(Çoklu-hız orta hız) Azaltma (M1)
10-11:(P61) 1 olur ise son frekansı kayıt ediyor bu kayıt işlemini bir dakikada bir yapıyor,
İnverterin enerjisi kesilip verilince RH ve RL girişi ile tanımlanan ve dakikada bir kıyıt eden freknas ile başlar.
10-11:(P61) 2 olur ise son frenkansı kayıt etmiyor , İnverterin enerjisi kesilip verilince RH ve RL girişi ile tanımlanan ve dakikada bir kayıt eden frekans hafıza da kalmaz.
10-11:(P61) 3 olur ise son frekans kayıt etmiyor , İnverterin enerjisi kesilip verilince RH ve RL girişi ile tanımlanan ve dakikada bir kayıt eden frekans hafıza da kalmaz.
Frekans STF/STR ‘’OFF olunca silinir.
Önemli not: Bu fonksiyonun çalışabilmesi için STF inputu geliyor yani sürücü Run konumunda olması gerekir. Aksi takdirde çalışmaz. Ayrıca Hız artır ve Azalt fonksiyonu aktifken (10-11: 0'dan farklı bir değer ise) sabit hız fonksiyonu devre dışı kalır.
Önemli not: Aşağıdaki versiyon ve üzerinde 10-11: 1 yerine 4 yapılmalıdır.
SC3 V0.160
SF3 V0.130
SE3 V0.130
SS2 V0.500
SA3 V0.190
Operasyon kutusu kontrol kutusundan uzakta bulunuyorsa, İnverterin frekansını değiştirmek için kontak sinyallerini kullanabilirsiniz.
İNVERTERE GİRLMESİ GEREKEN PARAMETRELER
00-02 : 3 (P.998=1)Tüm parametreleri fabrika değerine resetle
00-16 : (P79) Çalışma komut kaynagı 2 (OPND) , 4 (H1) , 8 (H5) modlarından birisine alınır
03-00: (P83) 0 STF (AC sürücü ileri çalışır) Run
03-01: (P84) 2 RL(Çoklu-hız düşük hız) Silme
03-03: (P80) 4 RH(Çoklu-hız yüksek hız) Artırma (M0)
03-04 : (P81) 3 RM(Çoklu-hız orta hız) Azaltma (M1)
10-11:(P61) 1 olur ise son frekansı kayıt ediyor bu kayıt işlemini bir dakikada bir yapıyor,
İnverterin enerjisi kesilip verilince RH ve RL girişi ile tanımlanan ve dakikada bir kıyıt eden freknas ile başlar.
10-11:(P61) 2 olur ise son frenkansı kayıt etmiyor , İnverterin enerjisi kesilip verilince RH ve RL girişi ile tanımlanan ve dakikada bir kayıt eden frekans hafıza da kalmaz.
10-11:(P61) 3 olur ise son frekans kayıt etmiyor , İnverterin enerjisi kesilip verilince RH ve RL girişi ile tanımlanan ve dakikada bir kayıt eden frekans hafıza da kalmaz.
Frekans STF/STR ‘’OFF olunca silinir.
Önemli not: Bu fonksiyonun çalışabilmesi için STF inputu geliyor yani sürücü Run konumunda olması gerekir. Aksi takdirde çalışmaz. Ayrıca Hız artır ve Azalt fonksiyonu aktifken (10-11: 0'dan farklı bir değer ise) sabit hız fonksiyonu devre dışı kalır.
Önemli not: Aşağıdaki versiyon ve üzerinde 10-11: 1 yerine 4 yapılmalıdır.
SC3 V0.160
SF3 V0.130
SE3 V0.130
SS2 V0.500
SA3 V0.190