Shihlin sürücülerde 0-10V arasında ileri ve geri yönde minimum ve maksimum çıkış frekansları nasıl elde edilir?
Gönderilme zamanı: 07 Eki 2018 12:28
Shihlin sürücülerde 0-10V arasında ileri ve geri yönde minimum ve maksimum çıkış frekansları nasıl elde edilir?
SC3 Sürücü için:
Bu uygulamanın yapılabilmesi için öncelikle 02-61 (P.141) parametresinin ne için kullanıldığı bilinmelidir. Bu parametre yalnızca şu değerleri alabilir; 0,1,10,11. Bu aldığı değerlerden birler basamağı; 02-27 (P.196) parametresinin değerinin pozitif ya da negatif olacağını, onlar basamağı ise 02-28 (P.197) parametresinin değerinin pozitif ya da negatif olacağını belirler. Basamak ‘’0’’ olduğunda pozitif, ‘’1’’ olduğunda negatif değer alır.
00-16 (P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
Potansiyometre 3-5 terminallerine bağlanır.
02-21 (P.39): ‘’50Hz’’ (3-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
02-20 (P.17): ‘’1’’ (3-5 terminali sinyal seçimi)
02-61 (P.141): ‘’1’’ (Akım /voltaj giriş değerine karşılık gelen artı(+) veya eksi(-) yüzde(%))
02-25 (P.198): ‘’0’’V (3-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
02-26 (P.199): ‘’10’’V (3-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)
02-27 (P.196): %’’100’’ (3-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-28 (P.197): %’’100’’ (3-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
Yukarıdaki grafik incelendiğinde 0V da geri yönde maksimum çıkış frekansı olan 50Hz, potansiyometreden okunan analog değer 5V’a doğru arttıkça çıkış frekansının lineer bir şekilde azaldığı ve 5V da 0Hz’e ulaştığı görülür. Potansiyometreden okunan analog değer 5V’dan 10V’a doğru arttıkça çıkış frekansının ileri yönde lineer bir şekilde arttığını ve 10V da 50Hz’e ulaştığı görülür.
SS2 Sürücü için:
(P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
Potansiyometre 2-5 terminallerine bağlanır.
(P.38): ‘’50Hz’’ (2-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
(P.73): ‘’1’’ (2-5 terminali sinyal seçimi)
(P.139): %’’50’’ (Voltaj Sinyali Bias)
(P.140): %’’200’’ (Voltaj Sinyali Gain)
(P.141): ‘’11’’ (Voltaj Sinyali Sapması Yönü ve Dönüş Yönü Ayarı)
SA3 Sürücü için:
Potansiyometre 2-5 terminallerine bağlanır. 02-08 (P.73) parametresi ile 2-5 terminali sinyal seçimi ‘‘1’’ yani 0-10V ayarlanır.
00-16 (P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
02-09 (P.38): ‘’50Hz’’ (2-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
02-12 (P.192): ‘’0’’V (2-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
02-13 (P.193): ‘’10’’V (2-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)
02-14 (P.194): %’’-100’’ (2-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-15 (P.195): %’’100’’ (2-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-11 (P.139): %’’0’’ (2-5 terminali voltaj sinyali bias oranı)
SE3 Sürücü için:
Potansiyometre 2-5 terminallerine bağlanır. 02-08 (P.73) parametresi ile 2-5 terminali sinyal seçimi ‘‘1’’ yani 0-10V ayarlanır.
00-16 (P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
02-09 (P.38): ‘’50Hz’’ (2-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
02-12 (P.192): ‘’0’’V (2-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
02-13 (P.193): ‘’10’’V (2-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)
02-14 (P.194): %’’-100’’ (2-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-15 (P.195): %’’100’’ (2-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-11 (P.139): %’’0’’ (2-5 terminali voltaj sinyali bias oranı)
SC3 Sürücü için:
Bu uygulamanın yapılabilmesi için öncelikle 02-61 (P.141) parametresinin ne için kullanıldığı bilinmelidir. Bu parametre yalnızca şu değerleri alabilir; 0,1,10,11. Bu aldığı değerlerden birler basamağı; 02-27 (P.196) parametresinin değerinin pozitif ya da negatif olacağını, onlar basamağı ise 02-28 (P.197) parametresinin değerinin pozitif ya da negatif olacağını belirler. Basamak ‘’0’’ olduğunda pozitif, ‘’1’’ olduğunda negatif değer alır.
00-16 (P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
Potansiyometre 3-5 terminallerine bağlanır.
02-21 (P.39): ‘’50Hz’’ (3-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
02-20 (P.17): ‘’1’’ (3-5 terminali sinyal seçimi)
02-61 (P.141): ‘’1’’ (Akım /voltaj giriş değerine karşılık gelen artı(+) veya eksi(-) yüzde(%))
02-25 (P.198): ‘’0’’V (3-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
02-26 (P.199): ‘’10’’V (3-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)
02-27 (P.196): %’’100’’ (3-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-28 (P.197): %’’100’’ (3-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
Yukarıdaki grafik incelendiğinde 0V da geri yönde maksimum çıkış frekansı olan 50Hz, potansiyometreden okunan analog değer 5V’a doğru arttıkça çıkış frekansının lineer bir şekilde azaldığı ve 5V da 0Hz’e ulaştığı görülür. Potansiyometreden okunan analog değer 5V’dan 10V’a doğru arttıkça çıkış frekansının ileri yönde lineer bir şekilde arttığını ve 10V da 50Hz’e ulaştığı görülür.
SS2 Sürücü için:
(P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
Potansiyometre 2-5 terminallerine bağlanır.
(P.38): ‘’50Hz’’ (2-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
(P.73): ‘’1’’ (2-5 terminali sinyal seçimi)
(P.139): %’’50’’ (Voltaj Sinyali Bias)
(P.140): %’’200’’ (Voltaj Sinyali Gain)
(P.141): ‘’11’’ (Voltaj Sinyali Sapması Yönü ve Dönüş Yönü Ayarı)
SA3 Sürücü için:
Potansiyometre 2-5 terminallerine bağlanır. 02-08 (P.73) parametresi ile 2-5 terminali sinyal seçimi ‘‘1’’ yani 0-10V ayarlanır.
00-16 (P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
02-09 (P.38): ‘’50Hz’’ (2-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
02-12 (P.192): ‘’0’’V (2-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
02-13 (P.193): ‘’10’’V (2-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)
02-14 (P.194): %’’-100’’ (2-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-15 (P.195): %’’100’’ (2-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-11 (P.139): %’’0’’ (2-5 terminali voltaj sinyali bias oranı)
SE3 Sürücü için:
Potansiyometre 2-5 terminallerine bağlanır. 02-08 (P.73) parametresi ile 2-5 terminali sinyal seçimi ‘‘1’’ yani 0-10V ayarlanır.
00-16 (P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
02-09 (P.38): ‘’50Hz’’ (2-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
02-12 (P.192): ‘’0’’V (2-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
02-13 (P.193): ‘’10’’V (2-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)
02-14 (P.194): %’’-100’’ (2-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-15 (P.195): %’’100’’ (2-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-11 (P.139): %’’0’’ (2-5 terminali voltaj sinyali bias oranı)