Shihlin sürücülerde 0V da maximum frekans, 10V da minimum frekans nasıl elde edilir?
Gönderilme zamanı: 07 Eki 2018 12:18
Shihlin sürücülerde 0V da maximum frekans, 10V da minimum frekans nasıl elde edilir?
SC3 Sürücü için:
00-16 (P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
Potansiyometre 3-5 terminallerine bağlanır.
02-21 (P.39): ‘’50Hz’’ (3-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
02-20 (P.17): ‘’1’’ (3-5 terminali sinyal seçimi)
02-61 (P.141): ‘’0’’ (Akım /voltaj giriş değerine karşılık gelen artı(+) veya eksi(-) yüzde(%))
02-27 (P.196): %’’100’’ (3-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-28 (P.197): %’’0’’ (3-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-25 (P.198): ‘’0’’V (3-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
02-26 (P.199): ‘’10’’V (3-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)
Yukarıdaki grafik incelendiğinde 0V da maksimum çıkış frekansı olan 50Hz, potansiyometreden okunan analog değer arttıkça çıkış frekansının lineer bir şekilde azaldığı ve 10V da 0Hz’e ulaştığı görülür.
************************************************************************************************************************
SS2 Sürücü için:
Potansiyometre 4-5 terminallerine bağlanır. (P.17) parametresi ile 4-5 terminali sinyal seçimi ‘‘1’’ yani 0-10V ayarlanır.
(P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
(P.82) parametresi ‘‘5’’ girilerek M2 fonksiyonu ‘AU’ (4-5 terminali aktif etmek için) yapılır ve SD ile köprülenir.
(P.141): ‘’0’’ (Akım /voltaj giriş değerine karşılık gelen artı(+) veya eksi(-) yüzde(%))
(P.39): ‘’50’’Hz (4-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
(P.196): ’’50’’Hz (4-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen frekans)
(P.197): ’’0’’Hz (4-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen frekans)
(P.198): ‘’0’’V (4-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
(P.199): ‘’10’’V (4-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)
************************************************************************************************************************
SA3 Sürücü için:
Potansiyometre 4-5 terminallerine bağlanır. 02-20 (P.17) parametresi ile 4-5 terminali sinyal seçimi ‘‘1’’ yani 0-10V ayarlanır.
00-16 (P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
02-21 (P.39): ‘’50Hz’’ (4-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
02-27 (P.196): %’’100’’ (4-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-28 (P.197): %’’0’’ (4-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-25 (P.198): ‘’0’’V (4-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
02-26 (P.199): ‘’10’’V (4-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)
02-00 (P.500): ‘’’0’’ (2-5 terminali fonksiyon seçimi)
************************************************************************************************************************
SE3 Sürücü için:
Potansiyometre 4-5 terminallerine bağlanır. 02-20 (P.17) parametresi ile 4-5 terminali sinyal seçimi ‘‘1’’ yani 0-10V ayarlanır.
00-16 (P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
02-21 (P.39): ‘’50Hz’’ (4-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
02-27 (P.196): %’’100’’ (4-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-28 (P.197): %’’0’’ (4-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-25 (P.198): ‘’0’’V (4-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
02-26 (P.199): ‘’10’’V (4-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)
02-00 (P.500): ‘’’0’’ (2-5 terminali fonksiyon seçimi)
SC3 Sürücü için:
00-16 (P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
Potansiyometre 3-5 terminallerine bağlanır.
02-21 (P.39): ‘’50Hz’’ (3-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
02-20 (P.17): ‘’1’’ (3-5 terminali sinyal seçimi)
02-61 (P.141): ‘’0’’ (Akım /voltaj giriş değerine karşılık gelen artı(+) veya eksi(-) yüzde(%))
02-27 (P.196): %’’100’’ (3-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-28 (P.197): %’’0’’ (3-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-25 (P.198): ‘’0’’V (3-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
02-26 (P.199): ‘’10’’V (3-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)
Yukarıdaki grafik incelendiğinde 0V da maksimum çıkış frekansı olan 50Hz, potansiyometreden okunan analog değer arttıkça çıkış frekansının lineer bir şekilde azaldığı ve 10V da 0Hz’e ulaştığı görülür.
************************************************************************************************************************
SS2 Sürücü için:
Potansiyometre 4-5 terminallerine bağlanır. (P.17) parametresi ile 4-5 terminali sinyal seçimi ‘‘1’’ yani 0-10V ayarlanır.
(P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
(P.82) parametresi ‘‘5’’ girilerek M2 fonksiyonu ‘AU’ (4-5 terminali aktif etmek için) yapılır ve SD ile köprülenir.
(P.141): ‘’0’’ (Akım /voltaj giriş değerine karşılık gelen artı(+) veya eksi(-) yüzde(%))
(P.39): ‘’50’’Hz (4-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
(P.196): ’’50’’Hz (4-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen frekans)
(P.197): ’’0’’Hz (4-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen frekans)
(P.198): ‘’0’’V (4-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
(P.199): ‘’10’’V (4-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)
************************************************************************************************************************
SA3 Sürücü için:
Potansiyometre 4-5 terminallerine bağlanır. 02-20 (P.17) parametresi ile 4-5 terminali sinyal seçimi ‘‘1’’ yani 0-10V ayarlanır.
00-16 (P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
02-21 (P.39): ‘’50Hz’’ (4-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
02-27 (P.196): %’’100’’ (4-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-28 (P.197): %’’0’’ (4-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-25 (P.198): ‘’0’’V (4-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
02-26 (P.199): ‘’10’’V (4-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)
02-00 (P.500): ‘’’0’’ (2-5 terminali fonksiyon seçimi)
************************************************************************************************************************
SE3 Sürücü için:
Potansiyometre 4-5 terminallerine bağlanır. 02-20 (P.17) parametresi ile 4-5 terminali sinyal seçimi ‘‘1’’ yani 0-10V ayarlanır.
00-16 (P.79) parametresinden Analog giriş, Dahili keypad seçimi olan ‘‘5’’ seçilir.
02-21 (P.39): ‘’50Hz’’ (4-5 terminali Maksimum Çalışma Frekansı)
02-27 (P.196): %’’100’’ (4-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-28 (P.197): %’’0’’ (4-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%))
02-25 (P.198): ‘’0’’V (4-5 terminali minimum giriş akım/voltaj)
02-26 (P.199): ‘’10’’V (4-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj)
02-00 (P.500): ‘’’0’’ (2-5 terminali fonksiyon seçimi)