1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Shihlin Sürücülerin Parametrelerine Modbus Üzerinden Okuma-Yazma Yapabilir miyim?

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2018 14:05
gönderen FastDestek
Sürücülerin parametrelerine modbus üzerinden okuma yazma işlemlemlerini yapabilirsiniz. Bunun için parametrenin modbus adresini hesaplamanız yeterlidir. Bunun için aşağıdaki yolu izlemelisiniz.

Örneğin parametremiz 02-00 olsun.

Öncelikle parametreyi - işaretinden bağımsız yazıyoruz --> 0200 daha sonra 10000 rakamı ile topluyoruz --> 10200 artık bu adres decimal adres karşılığıdır. Rakam istenirse hex e çevrilerek hex adrese, 400001 ile toplanarakta modbus adresine ulaşılabilir.

10200 Adresinin;
Hex--> 27D8
Modbus --> 410201

Bir diğer parametremiz 05-10 olsun.

Öncelikle parametreyi - işaretinden bağımsız yazıyoruz --> 0510 daha sonra 10000 rakamı ile topluyoruz --> 10510 artık bu adres decimal adres karşılığıdır. Rakam istenirse hex e çevrilerek hex adrese, 400001 ile toplanarakta modbus adresine ulaşılabilir.

10510 Adresinin;
Hex--> 290E
Modbus --> 410511