Shihlin Sürücülerin Parametrelerine Modbus Üzerinden Okuma-Yazma Yapabilir miyim?
Gönderilme zamanı: 22 Oca 2018 14:05
Sürücülerin parametrelerine modbus üzerinden okuma yazma işlemlemlerini yapabilirsiniz. Bunun için parametrenin modbus adresini hesaplamanız yeterlidir. Bunun için aşağıdaki yolu izlemelisiniz.
Örneğin parametremiz 02-00 olsun.
Öncelikle parametreyi - işaretinden bağımsız yazıyoruz --> 0200 daha sonra 10000 rakamı ile topluyoruz --> 10200 artık bu adres decimal adres karşılığıdır. Rakam istenirse hex e çevrilerek hex adrese, 400001 ile toplanarakta modbus adresine ulaşılabilir.
10200 Adresinin;
Hex--> 27D8
Modbus --> 410201
Bir diğer parametremiz 05-10 olsun.
Öncelikle parametreyi - işaretinden bağımsız yazıyoruz --> 0510 daha sonra 10000 rakamı ile topluyoruz --> 10510 artık bu adres decimal adres karşılığıdır. Rakam istenirse hex e çevrilerek hex adrese, 400001 ile toplanarakta modbus adresine ulaşılabilir.
10510 Adresinin;
Hex--> 290E
Modbus --> 410511
Örneğin parametremiz 02-00 olsun.
Öncelikle parametreyi - işaretinden bağımsız yazıyoruz --> 0200 daha sonra 10000 rakamı ile topluyoruz --> 10200 artık bu adres decimal adres karşılığıdır. Rakam istenirse hex e çevrilerek hex adrese, 400001 ile toplanarakta modbus adresine ulaşılabilir.
10200 Adresinin;
Hex--> 27D8
Modbus --> 410201
Bir diğer parametremiz 05-10 olsun.
Öncelikle parametreyi - işaretinden bağımsız yazıyoruz --> 0510 daha sonra 10000 rakamı ile topluyoruz --> 10510 artık bu adres decimal adres karşılığıdır. Rakam istenirse hex e çevrilerek hex adrese, 400001 ile toplanarakta modbus adresine ulaşılabilir.
10510 Adresinin;
Hex--> 290E
Modbus --> 410511