Shihlin Sürücülerde Dijital I/O için N.O / N.C Ayarı, Filtre ve Gecikme Zamanları
Gönderilme zamanı: 12 Oca 2018 10:19
Shihlin sürücülerde Dijital inputlar ve Outputlar için Normalde Açık ya da Normalde kapalı şeklinde tanımlama yapılabilir.
Sürücü üzerinde 03-14 Parametresi Dijital girişler için, 03-15 Parametresi ile Dijital Outputlar için Normalde Açık/Kapalı seçimidir.
Aşağıdaki örnekte anlatıldığı gibi M0 inputu Notmalde Kapalı STF, STR, M1 inputları Normalde açık olacak ise
03-14 Parametresine (0 1 0 0) = 4 sayısı girilmelidir.
Binary Kodlamada 0: Normalde Açık Kontak, 1:Normalde Kapalı Kontak anlamına gelmektedir.
Benzer kodlama Dijital Output Çıkışları(03-15)içinde yapılabilir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Not: Output çıkış kontağı için gecikme zamanı tanımlanacak ise 03-16 parametresine bu gecikme zamanını doğrudan Saniye cinsinden girebilirsiniz.
Not: Dijital input tetiklemesi için Filtre zamanı girilmesi gerekiyor ise 03-17 Parametresinden bu değeri belirleyebilirsiniz bu parametrenin çarpan değeri 2ms. dir Eğer 03-17 parametresine 100 değerini girerseniz Dijital inputlar için 03-17 * 2ms = 200ms Filtre zamanı tanımlamış olursunuz.
Not: Sürücünün ilk enerjilenmesi ile dijital inputların 1 yada 0 durumları dikkate alınacak ise 03-18 parametresi 0, Sürücünün enerjilenmesi ile Dijital inputların durumu yeninden 1-0 yapıldığında dikkate alınması isteniyor ise 03-18 parametresi 1 ayarlanmalıdır.
Örneğin: Sürücü harici bir kalıcı buton üzerinden RUN sinyali alıyor ve sürücü enerjisi kesilip yeninden enerjilendiğinde anahtar hala 1 konumunda iken sürücünün çalışmaya devam etmesi isteniyor ise 03-18 parametresi 0, yeninden çalışması için anahtarın 0-1 yapılarak çalışması isteniyor ise 03-18 parametresi 1 olarak ayarlanmalıdır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sürücü üzerinde 03-14 Parametresi Dijital girişler için, 03-15 Parametresi ile Dijital Outputlar için Normalde Açık/Kapalı seçimidir.
Aşağıdaki örnekte anlatıldığı gibi M0 inputu Notmalde Kapalı STF, STR, M1 inputları Normalde açık olacak ise
03-14 Parametresine (0 1 0 0) = 4 sayısı girilmelidir.
Binary Kodlamada 0: Normalde Açık Kontak, 1:Normalde Kapalı Kontak anlamına gelmektedir.
Benzer kodlama Dijital Output Çıkışları(03-15)içinde yapılabilir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Not: Output çıkış kontağı için gecikme zamanı tanımlanacak ise 03-16 parametresine bu gecikme zamanını doğrudan Saniye cinsinden girebilirsiniz.
Not: Dijital input tetiklemesi için Filtre zamanı girilmesi gerekiyor ise 03-17 Parametresinden bu değeri belirleyebilirsiniz bu parametrenin çarpan değeri 2ms. dir Eğer 03-17 parametresine 100 değerini girerseniz Dijital inputlar için 03-17 * 2ms = 200ms Filtre zamanı tanımlamış olursunuz.
Not: Sürücünün ilk enerjilenmesi ile dijital inputların 1 yada 0 durumları dikkate alınacak ise 03-18 parametresi 0, Sürücünün enerjilenmesi ile Dijital inputların durumu yeninden 1-0 yapıldığında dikkate alınması isteniyor ise 03-18 parametresi 1 ayarlanmalıdır.
Örneğin: Sürücü harici bir kalıcı buton üzerinden RUN sinyali alıyor ve sürücü enerjisi kesilip yeninden enerjilendiğinde anahtar hala 1 konumunda iken sürücünün çalışmaya devam etmesi isteniyor ise 03-18 parametresi 0, yeninden çalışması için anahtarın 0-1 yapılarak çalışması isteniyor ise 03-18 parametresi 1 olarak ayarlanmalıdır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------