1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SU ve FU tanımlı fonksiyonel çıkışlar.

Gönderilme zamanı: 10 Oca 2018 15:46
gönderen FastTeknik
SU ve FU tanımlı çıkış kontakları aşağıda anlatıldığı şekilde davranış göstermektedir.

SU ( reaching the output frequency ): Sürücünün gerçek çıkış frekansı, set edilmiş frekans değerinin 03-20 parametresine girilen % değeri kadar altında yada üstünde ise SU tanımlı çıkış kontağı aktif olur. (Tanımlanacak çıkış kontağı 03-11 : 1 ayarlanır ise)

Örneğin: 03-20 parametresi %10 ayarlanmış ve Frekans Set değeri 40.00 Hz girilmiş ise SU tanımlı çıkış kontağı;

40.00Hz * (-%10) = 36.00 Hz.
40.00Hz * (+%10) = 44.00 Hz.
Sürücü gerçek çıkış frekansının 36.00Hz ~ 44.00Hz aralığında çıkış verecektir.

FU ( output frequency detection ): FU çıkış kontağı ile Sürücü gerçek çıkış frekansı İleri yönde dönerken 03-21 Parametresinden yada Geri yönde dönerken 03-22 paramtresinden büyük olduğunda FU tanımlı çıkış kontağı aktif olur (Tanımlanacak çıkış kontağı 03-11 : 2 ayarlanır ise)

SU.jpg
FU.jpg