Shihlin Sürücülerde Harici Start - Stop Çalışma Metodları

AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
FastTeknik
Mesajlar: 144
Kayıt: 22 Kas 2017 16:28
İletişim:

Shihlin Sürücülerde Harici Start - Stop Çalışma Metodları

Mesaj gönderen FastTeknik »

SC3 serisi sürücülerde Harici Terminal Tetiklemesi ile Sürücülere Start, Stop ve Çalışma yönü sinyali gönderilebilir. Her durum için 00-16 parametresi harici moda alınması gerekir. Örneğin hız keypad üzerinden ayarlanmak istenir ise 00-16 parametresi 4 yapılmalıdır. Çalışma modlarına http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=84 bakabilirsiniz.

Sürücü üzerinde 03-00 parametresi ile STF(Start Forward) Klemensinin, 03-01 parametresi ile STR(Start Reverse) Klemensinin, 03-03 parametresi ile de M0 (Multi İnput 0) Klemensinin ne amaçla kullanılacağı seçilebilir.

1-
03-00: 0 (STF) (Sürücü Üzerinde STF Klemensi)
03-01: 1 (STR) (Sürücü üzerinden STR Klemensi) tanımlanır ise şekilde de görüleceği gibi STF girişine sinyal geldiği sürece sürücü ileri yönde Start, STR girişine sinyal geldiği sürece sürücü geri yönde start alacaktır. Her iki anahtar aynı anda aktif yada aynı anda pasif ise sürücü Stop konumunda olacaktır.
Mod_1.jpg
2-
03-00: 28 (RUN) (Sürücü Üzerinde STF Klemensi)
03-01: 29 (STF/STR) (Sürücü üzerinden STR Klemensi)tanımlanır ise STF girişine sinyal geldiği sürece sürücü ileri yönde Start, STF girişi varken STR sinyali gelir ise sürücü geri yönde Start alacaktır. Diğer anahtarlama kombinasyonlarında sürücü Stop konumunda olacaktır.
Mod_2.jpg
3-
03-00: 0 (Sürücü Üzerinde STF Klemensi)
03-01: 1 (Sürücü üzerinden STR Klemensi)
03-03: 31 (Sürücü üzerinde M0 Klemensi) tanımlanır ise Normalde Kapalı Stop Anahtarı(K0) sinyali var iken, STF(K1) sinyalinin Yükselen kenar tetiği gelmesi ile sürücü iler yönde start, STR(K2) anahtarının Yükselen kenar tetiği gelmesi ile sürücü geri yönde start alacaktır. Sürücü Run konumunda iken herhangi bir anda Normalde kapalı Stop Anahtarı(K0) sinyali kesilir ise sürücü Stop konumunda olacaktır.
Mod_33.jpg
4-
03-00: 28 (RUN) (Sürücü Üzerinde STF Klemensi)
03-01: 31 (STOP) (Sürücü üzerinden STR Klemensi)
03-03: 29 (STF/STR) (Sürücü üzerinde M0 Klemensi) tanımlanır ise Normalde Kapalı Stop Anahtarı(K1) sinyali varken, STF(K2) anahtarının yükselen kenar tetiği ile M0 dijital girişi(K0) pasif ise sürücü ileri yönde start, M0 dijital girişi(K0) aktif ise ileri sürücü geri yönde start alacaktır. Çalışma esnasında Normalde Kapalı Stop Butonu(K1) sinyali kesilir ise Sürücü Stop konumunda olacaktır.
Mod_44.jpg
03-00 P'li karşılığı P83
03-01 P'li karşılığı P84
03-03 P'li karşılığı P80
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kilitli

“AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir