Shihlin Sürücülerde Sıfır Akım Algılama (Zero Current Detection)

Gönderilme zamanı: 08 Oca 2018 14:09
gönderen FastDestek
Shihlin Sürücülerde 2 parametre ile çıkışta sıfır akım algılaması yaptırılarak, çıkış akım seviyesi ayarlanan seviyenin altında olduğu algılandığı taktirde OMD olarak tanımlanan digital çıkışın aktif olması ve bu şekilde uyarı algılanması gerçekleştirilebilmektedir.
zero_current_detection.PNG
03-23 (P62) --> Sıfır Akım Algılama Akım Seviyesi (%)
03-24 (P63) --> Sıfır Akım Algılama Zamanı (xxx.xx Saniye)
03-11 (P85) --> 4 OMD (Sıfır Akım Algılama) Röle çıkışı

Çıkış akımı 03-23 (P62) içerisinde ayarlanan örneğin %5 akım seviyesinin altına düşer ve 03-24 (P63) parametre içerisinden ayarlanan süre örneğin 2 sn kadar devamlı kalır ise OMD çıkışı aktif olur ve akım tekrar 03-23 (P62) içerisinde ayarlanan akım seviyesinin üzerine çıkarak 03-24 (P63) süresi kadar kalana dek OMD çıkışı aktif olur.