1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Shihlin Sürücü Röle Çıkışları Nasıl Ayarlanır?

Gönderilme zamanı: 08 Oca 2018 10:35
gönderen İlhan
SC3 serisi için örnek vermek gerekirse. Sürücü terminallerinde aşağıdaki gibi iki uç bulunmaktadır.
röle çıkışı.PNG
Endüktif yüklerde 2A
Rezistif yüklerde 5A kadar dayanabilmektedir.

C com ucu A ise normalde açık röle ucudur.

Hangi durumda çıkış vermesi gerektiğini parametre 03-11'den ayarlayabilirsiniz.
röle çıkış parametre.PNG
Fabrika ayarında normalde açıktır. Normalde kapalı yapmak için 03-15: 2 seçilmelidir.