1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Shihlin SA3 Serisi AC Motor Sürücü Kapalı Çevrim (PG) Vektör Kontrol Modu Ayarları

Gönderilme zamanı: 20 Ara 2017 13:04
gönderen FastDestek


00-21: 3 (Açık çevrim için)
05-01: Motor kw
05-02: Motor kutup sayısı
05-03: Motor voltajı
05-04: Motor frekansı
05-05: Motor amperi
05-06: Motor devri
09-00: 0
09-01: 600 (Encoder pasl değeri)
09-02: 1 (Encoder yönü. Hata alınır ise 2 yapılır)

00-21: 4 (Kapalı çevrim için)

05-00 parametresi açık ve kapalı çevrim auto tuning için 2 atalet oranı hesaplatmak için ise 4 yapılmaktadır.