Shihlin Sürücülerde PID Uyku ve Uyanma Ayarları Nasıl Yapılır
Gönderilme zamanı: 31 Ara 2020 11:54
Aşağıdaki parametreler Negatif PID için geçerlidir.
Biz set barını %50 olarak girdiğimizi varsayalım. Uyku için istediğimiz aralık %45-55 olsun ve uyanması için PID geri besleme değerinin %45'in altına düşmesi istensin.
08-10 (P.178): %10 girilmiş ise
Set bar %'si x 10/100
Set bar'ının %50 girildiğini varsayarsak 50x10/100: 5 yapar bu durumda uyuma aralığı PID geri beslemesi 45 ile 55 olduğunda sürücü uyku moduna geçer.
08-11 (P.179): 15 sn girilmiş ise PID geri besleme değeri 15 sn boyunca 45 ile 55 arasında olması gerekir.
08-15 (P.183): 0.5 Hz girilmiş ise çıkış frekansını 15 sn'de bir 0.5 Hz düşürür. Ta ki 08-13 (P.181) parametresine girilen frekans değerine ulaşıncaya kadar. Çıkış frekansı 08-13'e girilen frekansa ulaştığında bu sefer 01-07 (P.8) parametresindeki yavaşlama rampasını dikkate alarak çıkış frekansını 0 Hz'e düşürür ve motor durur.
Uyanması için 08-12 (P.180) parametresi kullanılır.. Eğer bu parametreye %90 girilmiş ise
Set bar %'si x 90/100: 45 yapar. Yani PID geri besleme değeri 45'in altına düşer ise Sürücü motoru tekrardan çalıştırmaya başlar.
Hesap işlemi için aşağıdaki excell dosyasını kullanabilirsiniz.
Biz set barını %50 olarak girdiğimizi varsayalım. Uyku için istediğimiz aralık %45-55 olsun ve uyanması için PID geri besleme değerinin %45'in altına düşmesi istensin.
08-10 (P.178): %10 girilmiş ise
Set bar %'si x 10/100
Set bar'ının %50 girildiğini varsayarsak 50x10/100: 5 yapar bu durumda uyuma aralığı PID geri beslemesi 45 ile 55 olduğunda sürücü uyku moduna geçer.
08-11 (P.179): 15 sn girilmiş ise PID geri besleme değeri 15 sn boyunca 45 ile 55 arasında olması gerekir.
08-15 (P.183): 0.5 Hz girilmiş ise çıkış frekansını 15 sn'de bir 0.5 Hz düşürür. Ta ki 08-13 (P.181) parametresine girilen frekans değerine ulaşıncaya kadar. Çıkış frekansı 08-13'e girilen frekansa ulaştığında bu sefer 01-07 (P.8) parametresindeki yavaşlama rampasını dikkate alarak çıkış frekansını 0 Hz'e düşürür ve motor durur.
Uyanması için 08-12 (P.180) parametresi kullanılır.. Eğer bu parametreye %90 girilmiş ise
Set bar %'si x 90/100: 45 yapar. Yani PID geri besleme değeri 45'in altına düşer ise Sürücü motoru tekrardan çalıştırmaya başlar.
Hesap işlemi için aşağıdaki excell dosyasını kullanabilirsiniz.