Shihlin Sürücülerde PID Uyku ve Uyanma Ayarları Nasıl Yapılır

AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Shihlin Sürücülerde PID Uyku ve Uyanma Ayarları Nasıl Yapılır

Mesaj gönderen İlhan »

Aşağıdaki parametreler Negatif PID için geçerlidir.
Biz set barını %50 olarak girdiğimizi varsayalım. Uyku için istediğimiz aralık %45-55 olsun ve uyanması için PID geri besleme değerinin %45'in altına düşmesi istensin.

08-10 (P.178): %10 girilmiş ise
Set bar %'si x 10/100
Set bar'ının %50 girildiğini varsayarsak 50x10/100: 5 yapar bu durumda uyuma aralığı PID geri beslemesi 45 ile 55 olduğunda sürücü uyku moduna geçer.

08-11 (P.179): 15 sn girilmiş ise PID geri besleme değeri 15 sn boyunca 45 ile 55 arasında olması gerekir.

08-15 (P.183): 0.5 Hz girilmiş ise çıkış frekansını 15 sn'de bir 0.5 Hz düşürür. Ta ki 08-13 (P.181) parametresine girilen frekans değerine ulaşıncaya kadar. Çıkış frekansı 08-13'e girilen frekansa ulaştığında bu sefer 01-07 (P.8) parametresindeki yavaşlama rampasını dikkate alarak çıkış frekansını 0 Hz'e düşürür ve motor durur.

Uyanması için 08-12 (P.180) parametresi kullanılır.. Eğer bu parametreye %90 girilmiş ise
Set bar %'si x 90/100: 45 yapar. Yani PID geri besleme değeri 45'in altına düşer ise Sürücü motoru tekrardan çalıştırmaya başlar.

Hesap işlemi için aşağıdaki excell dosyasını kullanabilirsiniz.
uyku uyanma formül.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kilitli

“AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 6 misafir