Shihlin İnverterlede RUN Sinyalinin Gecikmeli Olarak Verilmesi

AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kaşif
Mesajlar: 38
Kayıt: 02 Ara 2017 09:49
İletişim:

Shihlin İnverterlede RUN Sinyalinin Gecikmeli Olarak Verilmesi

Mesaj gönderen Kaşif »

Shihlin İnverterlede RUN Sinyalinin Gecikmeli Olarak Verilmesi
Parametreler.JPG
Örnek Uygulama Alanları (Ahtapot Makinesi Ragle Çalışması)
Ragle sisteminde sürücü ile piston aynı anda tek bir sinyal üzerinden tetiklenmekte, fakat bu tek sinyal Sürücünün pistondan sonra (Sürücü üzerinden girilen zaman (P.120) 03-16=…..S ) kadar sonra RUN alması gerekiyor.
Bu sayede Ragle içerisinde bulunan boya ilk dökülme anından son dökülme anına kadar eşit olmuş oluyor , buradaki amaç piston insin sürücü hareket etsin
Klemens.JPG
Shihlin İnverterlede RUN Sinyalinin Gecikmeli Olarak Verilmesi.pdf
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.