Shihlin SE3 Sürücünün Hızını Pulse Vererek Ayarlama

AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Shihlin SE3 Sürücünün Hızını Pulse Vererek Ayarlama

Mesaj gönderen İlhan »

Sürücü hızı eğer NPN pulse ile ayarlanmak istenir ise bağlantı aşağıdaki gibi olmalıdır.
SE3 Frekans Pulse.png
Pulse kaynağı NPN ise sürücü üzerindeki SINK-SOURCE swich'i SINK konumunda olmalıdır.
Eğer Pulse kaynağı PNP ise switch SOURCE konumunda olması gerekir. SD ucuna da aynı şekilde 0V verilmelidir.

Parametre:
00-16: 9999 (00-17 ve 00-18 parametrelerini aktif eder)
00-17: 5 (HDI pulse girişi ile frekans ayarı)
00-18: 1 (Dijital giriş terminalinden start sinyali)
02-03: 1 (Frekans referansı)
02-00: 0 (Fonksiyon yok)
02-01: 0 (Fonksiyon yok)
02-40: 10 (Pulse kaynağından gelecek max pulse khz'i)
03-05: 57 (Yüksek hızlı pulse girişi fonksiyonu)
01-00: 50 (Maksimum pulse'deki max hız)

Sürücü gönderilen pulse ile dönmesi için harici start girişi yani STF veya STR tetikleniyor olması gerekir. PLC'den 10 kHz geldiğinde sürücü frekans 50.00 Hz olur.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kilitli

“AC Motor Sürücü Sıkça Sorulan Sorular ve Videolar” sayfasına dön