Shihlin Sürücülerde Çalışma Modu Harici iken Haberleşme Üzerinden Parametre Yazma

AC Motor Sürücüler ile ilgili akla gelen temel soru ve sorunlara videolu anlatımlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kilitli
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Shihlin Sürücülerde Çalışma Modu Harici iken Haberleşme Üzerinden Parametre Yazma

Mesaj gönderen İlhan »

Sürücü Hızı: Analog 0-10V
Start Şartı: Harici terminal

Modunda iken RS-485'ten parametre değişmek (yazma/okuma) için yapılması gereken ayarlar aşağıda listelenmektedir.

07-00 ile 07-11 parametrelerinden haberleşme protokolü ayarlanır. Eprom koruma için 07-11: 1 yapılmalıdır. 00-16: 1 (P.79: 1) iken aşağıdaki parametreler ayarlanıp parametre ayarlama işlemi bittikten sonra 00-16: 3 (P.79: 3) yapılıp enerji OFF/ON edilmelidir.
ekran10.PNG
00-19: 1 (P.35: 1) (Haberleşme modunda, çalışma komutu ve frekans harici ayarlanır)
00-03: 2 (P.77: 2) (Motor çalışıyorken parametre değişme izini)

Son olarak 00-16: 3 (P.79: 3) olarak ayarlanıp enerji OFF/ON yapılır.

Not: SC3, SA3, SE3 serisi sürücülerin parametrelerine veri yazmak için sürücü parametrelerinin modbus karşılıklarına
Parametre + 10000 + 400001: Modus adresi. Örneğin 01-06 parametresinin modbus adres karşılığını bulmak için 106+10000+40001: 410107 (FlexiSoft'a eklenecekken 10107 olarak girmeniz gerekir)

Not: SS2, SF-G serisi sürücülerin parametrelerine veri yazmak için sürücü parametrelerinin modbus karşılıklarına P+1: Modbus adresi
Örneğin P.7 veri yazmak için 7+1: 8 (FlexiSoft'a eklenecekken 8 olarak girmeniz gerekir)